家装布线时,强电与弱电需怎么布? 5
强电、弱电肯定是分别穿管,如果并排走,是不是必须要有30cm以上的间距啊?交叉处必须包锡箔纸?强电插座与弱点面板之间是不是也必须有30cm以上的距离啊?有没有相应的标准或...
强电、弱电肯定是分别穿管,如果并排走,是不是必须要有30cm以上的间距啊?交叉处必须包锡箔纸?强电插座与弱点面板之间是不是也必须有30cm以上的距离啊?
有没有相应的标准或者是规范啊?
是我自己装修,现在装修公司把我家强弱电分管,但并排走线了,电源线插座和网线、电视线等的插座并排紧挨着,且没有包锡箔纸。所以,我想知道,这么布线的话对以后的使用,弱电信号会有多大影响?如果有影响,现在该这么补救? 展开
有没有相应的标准或者是规范啊?
是我自己装修,现在装修公司把我家强弱电分管,但并排走线了,电源线插座和网线、电视线等的插座并排紧挨着,且没有包锡箔纸。所以,我想知道,这么布线的话对以后的使用,弱电信号会有多大影响?如果有影响,现在该这么补救? 展开
5个回答
展开全部
家庭布线不只有弱电布线,还有强电布线,强电还包括:照明电和动力电。强电对弱电和不可能避免会有电磁的影响。因此,我们在布线时要注意以下事项:
1、 强电跟弱电的走线要避免紧挨着平行走线,弱电管线和强电管线平行走线需要50cm距离,如果实在条件不允许这样走,可用专用屏蔽线以及用铁管来代替PVC管。
2、 强电、弱电的插座相隔距离最少30厘米。
3、 强电和弱电走线交叉时,要呈90度角跨过。
4、 对于影音品质要求较严的AV系统和家庭影院布线最好使用金属套管,特别是家庭影院。
听楼上的吧,反正就是赌博而且赢面占90%以上。再说了强电可以带电测试,弱电就家庭装饰来说根本不可能。所以你对付完了收钱就可以。如果有责任心的话建议你强电或弱电敷设金属管。这样可以不考虑线路干扰的问题。(建议强电敷设金属管,安全性也高。但是要求工艺水准)没有记错的话标准要求PVC管路水平200、垂直150,。
追问
大哥,是我自己装修啊,现在装修公司把我家强弱电分管,但并排走线了,电源线插座和网线、电视线等的插座并排紧挨着,且没有包锡箔纸。所以,我想知道,这么布线的话对以后的使用,弱电信号会有多大影响?如果有影响,现在该这么补救?
追答
一般情况下PVC管敷设强电弱电并排走,在间距达不到标准的情况下。出问题的可能性在20%左右,而能被你发现并感觉到的占其中的10%以下,有线电视也有距离要求同网络、但是他抗干扰的能力很强,可以不考虑。网络建议你换金属管敷设+金属底盒,总的来说出问题的可能性比较小。不处理问题也不是太大。施工队这么干肯定是不对的,如果方便还是按我说的做吧。还有包锡箔纸也不失一个解决办法。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
家装弱电完全没多少必要和强电间隔30公分,交叉处只要用胶布把绝缘做好就没啥问题,胶布买质量好点的哈!强电插座与弱点面板之间也没必要,这个和工业上的强电不同,都是各走各得管子。规范是有的,但得灵活运用。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
问题不大
以前做的工程好多都是客户要求 强弱电走一个桥架的 而且距离都比家庭要远的多
现在好点的线屏蔽效果都不错 如果实在怕干扰 把电话的4芯线 换成网线做
以前做的工程好多都是客户要求 强弱电走一个桥架的 而且距离都比家庭要远的多
现在好点的线屏蔽效果都不错 如果实在怕干扰 把电话的4芯线 换成网线做
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
现在的线一般都带屏蔽。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?