手动报警按钮和消火栓按钮有什么不同分别穿几根线

 我来答
逍遥小帝皇
推荐于2018-01-15 · TA获得超过8.9万个赞
知道大有可为答主
回答量:8833
采纳率:82%
帮助的人:757万
展开全部
通俗的讲:消火栓启泵按钮按下去向主机报火警的同时可以启动消防水泵,并能接收泵运行的反馈信号。手动报警按钮,按下去只向主机报火警,有报警电话插口。手报穿两根信号线,需要电话插口还要另穿两根电话线。消报两根信号线必须的,启泵和反馈要看用的是哪家产品什么型号。
一、消火栓按钮主要安装在消火栓箱上或附近,用于启动消防水泵。当发生火灾时按下消火栓按钮打开消火栓箱使用消防水带灭火。
二、手动火灾报警按钮主要安装在走道、人流密集区域,用于向消防控制中心发送火灾信号,当手动报警按钮被按下时,消防主机自动联动消防警铃等设备启动。
消火栓按钮与手动火灾报警按钮的区别在于一个报警另外一个用于启动设备。
GOURIDEHAIWAN
2011-08-20 · TA获得超过489个赞
知道答主
回答量:101
采纳率:100%
帮助的人:66.1万
展开全部
通俗的讲:消火栓启泵按钮按下去向主机报火警的同时可以启动消防水泵,并能接收泵运行的反馈信号。手动报警按钮,它按下去只向主机报火警,它有报警电话插口。手报穿两根信号线,需要电话插口还要另穿两根电话线。消报两根信号线必须的,启泵和反馈要看你用的是哪家产品什么型号。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
李平TJ
2012-04-20
知道答主
回答量:39
采纳率:100%
帮助的人:19.8万
展开全部
启动按钮:4芯电缆(两根控制线,两根反馈信号线(回答指示灯线))+电源线
手报:带电话插孔的手动报警按钮 (手报) 信号主线 和电话线
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
40200233
2011-08-19 · TA获得超过388个赞
知道小有建树答主
回答量:236
采纳率:0%
帮助的人:154万
展开全部
不同意楼上观点 消火栓按钮可以直接启动消防水泵 同时又兼并手动报警按钮的功能 可以报警 经过设定可以启动声光 广播 具体穿几根线 那就要看什么厂家设备
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
sdicejmm
2011-08-19 · TA获得超过6741个赞
知道小有建树答主
回答量:1021
采纳率:0%
帮助的人:511万
展开全部
基本一样
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起