给水管道压力试验规定是什么?
【学员问题】在用工业管道进行压力试验时应遵守的规定?
【解答】(一)压力试验一般应以液体为试验介质。当管道的设计压力小于或等于0.6MPa时,也可采用气体为试验介质,但应采取有效的安全措施。脆性材料管道严禁使用气体进行压力试验。
(二)当进行压力试验时,应划定禁区,采取必要的安全保护措施,无关人员不得进入;
(三)在管道上进行的修补,应在压力试验前完成;
(四)压力试验合格后,应按本规程附件三规定的格式填写在用工业管道压力试验报告或泄漏性试验报告。
以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。
装置名称:
序号 管线规格 管线介质 代号 材质 设计压力Mpa 设计温度℃
1 DN80~DN500 黑水 AS 20# 0.2、0.6、0.7、7.2 80~285
2024-04-08 广告
检验方法:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应大于0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05MPa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03MPa,同时检查各连接处不得渗漏。
当采用PE管材,又是室外管道时,他的试验压力或规定是什么?
室外给水管网,试验压力试为工作压力的1.5倍,但不小于0.6MPa.
检验方法:管材为塑料管时,试验压力下,稳压1h压力降不大于0.05MPa,然后降至工作压力进行检查,压力应保持不变,不渗不漏。
1、管道升压时,管道的气体应排除,升压过程中,当发现弹簧压力计表针摆动、不稳,且升压较慢时,应重新排气后再升压;
2、应分级升压,每升一级应检查后背、支墩、管身及接口,当无异常现象时,再继续升压;
3、水压试验过程中,后背顶撑,管道两端严禁站人;
4、水压试验时,严禁对管身、接口进行敲打或修补缺陷,遇有缺陷时,应作出标记,卸压后修补。
打压试验是判断水管管路连接是否可靠的常用方法之一。在试压的时候要逐个检查接头、内丝接头,堵头都不能有渗水,否则就会直接影响试压器的表针。
其使用方法是把冷热水管用软管连接在一起这个冷热水形成一个圈,成一根管了,试压器接在任何一个出水口都可以这时的压力指针是0个压。
当所有水管通路全部焊接好后才可以试压,在测压前要封堵所有的堵头,关闭进水总管的阀门。
测压时,摇动千斤顶的压杆直到压力表的指针指向0.9-1.0左右,也就是说现在的压力是正常水压的3倍
保持这个压力值一定时间。不同的水管测压时间不一样,PPR、铝塑PPR、钢塑PPR等焊接管是30分钟(只能超出不能少)。铝塑管就是铜接头的那种,它的时间是4个小时(半个工作日)。镀锌管是4个小时也是半个工作日。
检验方法:塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05MPa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03MPa,同时检查各连接处不得渗漏。
给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。
建筑内给水管道压力试验:
试压前的准备工作;
硬聚氯乙烯、氯化聚氯乙烯、聚乙烯类给水管道压力试验;
建筑给水聚丙烯管道压力试验;
建筑给水金属管道压力试验。