什么是冷备用
冷备用指连接设备各侧均无安全措施,且连接该设备的各侧均有明显断开点或可判断的断开点。设备本身无异常,所有断路器和隔离开关都在断开位置等待合闸命令,一经合闸设备即能正常运行。
由于负荷降低,锅炉停炉或锅炉检修后较长时间不需要投入运行,在这种情况下,锅炉可转入冷备用。如果备用的时间较短,可以不采取防腐措施,只需将炉水全部放掉。如果停炉时间较长,则应根据停炉时间的长短,采取相应的防腐措施。
冷备用状态
1、断路器冷备用:断路器所有安全措施已全部拆除,断路器及其两侧隔离开关均在拉开位置。断路器保护应在退出状态;对于重合闸由线路保护启动的,断路器对应的线路重合闸应在退出状态。
2、线路冷备用:线路所有安全措施全部拆除,线路两侧隔离开关在拉开位置,线路全套保护、远跳及过电压保护、线路高压电抗器全套保护均在投入状态。
3、高压电抗器冷备用:对于线路高压电抗器,所有安全措施全部拆除,高压电抗器隔离开关在拉开位置,高压电抗器全套保护在投入状态;对于直接接于母线的高压电抗器,所有安全措施全部拆除,高压电抗器断路器、隔离开关均在拉开位置,高压电抗器断路器的断路器保护在退出状态。
4、变压器冷备用:变压器所有安全措施全部拆除,变压器各侧隔离开关均在拉开位置,变压器全套保护在投入状态。
5、母线冷备用:母线所有安全措施全部拆除,母线上所有隔离开关均在拉开位置,母线保护在投入状态。
6、低压电抗器冷备用:低压电抗器所有安全措施全部拆除,低压电抗器断路器及隔离开关均在拉开位置,低压电抗器保护在投入状态。
7、低压电容器冷备用:低压电容器所有安全措施全部拆除,低压电容器断路器及隔离开关均在拉开位置,低压电容器保护在投入状态。
8、静止无功补偿器冷备用:静止无功补偿器所有安全措施全部拆除,静止无功补偿器断路器及隔离开关均在拉开位置,静止无功补偿器保护在投入状态。
其中你问的冷备用状态是指(以一个断路器单元101单元为例) 冷备用状态:101断路器断开、1013隔离开关断开、1011隔离开关断开
热备用状态: 101断路器断开 1011、1013隔离开关处于合闸位置,断路器一经操作,该单元运行
运行状态就不解释了
检修状态:101断路器断开,1011、1013隔离开关断开,同时1019、10119两把地刀合闸(或者是悬挂了两组地线)
这样举例不知道清楚不?希望能帮到你
这是变电运行中的一种状态,总共有:运行、热备用、冷备用、检修
其中冷备用状态是指(以一个断路器单元101单元为例)
冷备用状态:101断路器断开、1013隔离开关断开、1011隔离开关断开
热备用状态: 101断路器断开 1011、1013隔离开关处于合闸位置,断路器一经操作,
运行状态:使用中
检修状态:101断路器断开,1011、1013隔离开关断开,同时1019、10119两把地刀合闸(或者是悬挂了两组地线)