fanuc series oi-mc 经常出现085报警或001报警,
2个回答
展开全部
085报警001报警:溢出错误,数据错误,奇偶错误
都是与RS232传输有关的。查CNC侧和计算机侧的有关通讯的协议设置(串口号,数据位,停止位,波特率,奇偶效验位)是否设置正确。
都是与RS232传输有关的。查CNC侧和计算机侧的有关通讯的协议设置(串口号,数据位,停止位,波特率,奇偶效验位)是否设置正确。
追问
谢谢!我检查了通讯协议设置,但我不知道我当前的设置是否正确,改怎么检查呢?
我的当前 通信口:COMM-01 波特率:9600 停止位:2Bit 数据位:7Bit 奇偶效验:Even
追答
停止位:1位
数据位:2位
波特率:9600 (CNC与计算机侧软件里要设置一样)
通信口:COM1(,计算机侧软件里选择哪个口,CNC里就选哪个口,CNC有2个物理的RS232口,用CNC参数选择)
奇偶效验:是选偶,还是选无, 记不清了
fanuc series oi-mc 的20 ,101,111,121,102,112,122,103,113,123这几个参数是通讯的参数