ups的放电时长怎么计算?
4个回答
展开全部
有个最简单的办法:在市电停电UPS工作在电池模式的时候,使用电流表测试电池放电电流是几安培(这个值也可以通过计算的方式算出 ,'负载功率/(电池电压*逆变器功率因素一般为0.9作用)' );然后根据电池的容量 ,假如电池是1000AH 2组,电池放电电流是200A ,计算方法(1000*2)/200=20小时。但所有的电池放电时长得计算时间都是建立在理想状态下的一个估算值,只能做为参考。电池放电时长和很多因素有关系的如 : 电池环境温度,电池使用年限,电池放电性能等。 希望能帮到你 。
展开全部
电池节数*电池AH量*12V/UPS功率*0.8*60=X分钟
只是估算哦,不是标准的算法,但参考足够了,因为实际使用时间也受很多因数引响
我专业做电源和UPS逆变器之类的,如果还有问题请到百度空间资料里找我Q,互相学习交流
只是估算哦,不是标准的算法,但参考足够了,因为实际使用时间也受很多因数引响
我专业做电源和UPS逆变器之类的,如果还有问题请到百度空间资料里找我Q,互相学习交流
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
这个比较复杂,首先需要知道你的负载有多大、每组电池有几只、共有几组电池并联、该UPS的电池放电的终止电压为多少、电池的放电特性等等参数才能计算。另外就是电池已经使用了多少年、环境的温度为多少也会影响实际的放电时间。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
是不是每个时长的计算都有一定的计算系数??问题补充:这组电池有固定的1000AH是表示蓄电池的容量,如果放5小时,那就是以每小时200安培的电流放电
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询