 我来答
滕苑博05
2018-04-16 · TA获得超过1.8万个赞
知道小有建树答主
回答量:121
采纳率:42%
帮助的人:2.3万
展开全部

三相三线电度表是以三相负载绝对平衡来作计量的,此时B相电流等同其它二相电流;若三相负载不平衡,B相电流将大于或小于其它二相电流,计量就欠准确,为此,供电部门已淘汰该电表多年了。

10KV是中性点不接地系统,则可以采用二块电流互感器,二块电压互感器,选用三相三线电能表进行计量; 


如果是中性点直接接地系统、小电阻接地系统或经消弧线圈接地系统,则可以采用三块电流互感器,三块电压互感器,选用三相四线电能表进行计量了。 


有许多10KV中性点不接地系统,为了增加保护装置的灵敏度,会采用三个电流互感器的形式,但计量有A、C二相电流就够了,可以将B相电流互感器的相应绕组“短封”,不用就是了。

郭卫国
2011-08-21 · TA获得超过3.1万个赞
知道大有可为答主
回答量:5902
采纳率:57%
帮助的人:5290万
展开全部
理论上说,三相电能的计算是应该选用三相四线表进行计算的,过去机械式电能表的每一相是由一个圆盘来计量一相的电能量的,所以计量三相电能就应该用三个圆盘的表,显然三个圆盘的制造成本要高于二个圆盘的;

在三相负荷绝对平衡的系统,可以用单相电能表计量一相的电能,然后乘以3来得到三相的电能;在三相负荷“相对”平衡的系统,可以通过计量“二相”的电能来达到计量三相负荷的目的,这样就少了一个圆盘,使制造成本大大降低,所以才出现了大量的“三相三线电能表”;

那么什么时候才是三相负荷“相对”平衡的呢,就是中性点不接地系统,在我们的实际环境中,10kV,35kV多是采用的中性点不接地系统;该系统中即存在着Ia、Ib、Ic的相量和为零,即Ia+Ib+Ic=0(注意是相量,这里相量不能加点,可以见图),A相的电流是通过B、C相返回形成回路,B相的电流是通过A、C相返回形成回路,C相的电流是通过B、A相返回形成回路,虽然没有计量B相电流,但只要记录了A、C二相电流,就“等于”记录了三相电流;另一方面,在三相三线表中,并不是用的相电压,而是用的线电压,该电压比相电压大根号3倍,所以在这种系统中,虽然负荷不一定平衡,但可以通过测量A、C二相电流,测量AB、CB相电压,来达到准确计量的目的;

在中性点接地系统,就不能采用三相三线表进行计量了,当三相负荷不平衡时,会产生很大的误差,在中性点接地系统中,应采用三相四线表进行计量,即采用三元件的电能表。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
陈坚道
高粉答主

2011-08-21 · 繁杂信息太多,你要学会辨别
知道大有可为答主
回答量:3.4万
采纳率:87%
帮助的人:1.1亿
展开全部
三相三线电度表是以三相负载绝对平衡来作计量的,此时B相电流等同其它二相电流;若三相负载不平衡,B相电流将大于或小于其它二相电流,计量就欠准确,为此,供电部门已淘汰该电表多年了。