wincc画面激活后没有在线数据,怎么办?

我的工控机已经安装了step7和wincc,并在step7编程后嵌入了一个wincc画面,现在step7已经连上PLC了,从step7里面激活画面后没有在线数据,请问怎么... 我的工控机已经安装了step7和wincc,并在step7编程后嵌入了一个wincc画面,现在step7已经连上PLC了,从step7里面激活画面后没有在线数据,请问怎么办?该检查什么参数?详细点,本人是初学者。
wincc画面是在step7里面OS过去的,所以wincc的设置应该没问题吧。请各位大虾帮忙诊断一下,小弟不胜感激!
展开
 我来答
hnierdr
2011-08-24 · 超过13用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:38
采纳率:0%
帮助的人:30.6万
展开全部
你STEP7选择的是什么接口与PLC通讯的?然后查看wincc里面的变量建立在哪个连接上,通过什么连接PLC的,另外在连接的系统参数里看看网卡是否选对
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
朱韶阳好人
2011-08-27
知道答主
回答量:6
采纳率:0%
帮助的人:3.6万
展开全部
你的问题说得不太清楚,“从step7里面激活画面”,你是想激活wincc flexible的画面还是wincc的画面啊!还有“step7已经连上PLC了”是指程序下载到CPU了,还是你使用了仿真器了?也就是你到底想仿真还是想与真正的CPU连接啊?说明白啦才好帮你啊!
追问
是激活WINCC画面呀,我的系统没有Wincc fiexble画面,“Step7已经连上PLC了”是指可以在线监视变量。就是Wincc画面没有在线数据,输入输出框是虚的!
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
可悔
2011-08-30 · 超过17用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:46
采纳率:0%
帮助的人:39.3万
展开全部
查看WINCC通讯接口方式与PLC是否一致,查看WINCC连接通道的设置
追问
谢谢了!我重装了一遍SQL2005和WInCC软件就好了,汗......
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)