西门子cpu315-2DP PROFIBUS通讯问题 DP线是通的怎么不能通讯

我们水厂里有一西门子CPU315-2DP(主站),和CPU314-2DP(子站)通讯,距离100M左右用PROFIBUS通讯,以前能正常工作,可雷击后不能通讯了,怀疑主站... 我们水厂里有一西门子CPU315-2DP(主站),和CPU314-2DP(子站)通讯,距离100M左右用PROFIBUS通讯,以前能正常工作,可雷击后不能通讯了,怀疑主站CPU坏了,换了个CPU315-2dp换了DP头,还是不能通讯,用cp5611卡分别和主站、子站连接又都能通,可就是两个cpu之间不能通讯,DP线用万用表量了通断,也没有问题,不知道怎么回事请高手解答。在子站这边用DP线和主站连接不上,在主站换根线可以连接。 展开
 我来答
百度网友d768d896a
2011-08-22 · TA获得超过1910个赞
知道小有建树答主
回答量:1358
采纳率:40%
帮助的人:644万
展开全部
排除一下其他问题?
1.DP电缆的接线正确吗?屏蔽层和线芯有没有短路?
2.换个小点的波特率试试?
估计还是线的问题。。。。
zjl870817
2011-08-22
知道答主
回答量:37
采纳率:0%
帮助的人:13.1万
展开全部
DP线不是简单测量通断的,具体你需要查阅资料,好像电阻在一定范围之内的,需要沟通可以将你的组态发给我看看。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
topjjs
2011-08-25
知道答主
回答量:16
采纳率:0%
帮助的人:11.9万
展开全部
检查一下组态设置,另外布线还是和原来一样布的吗?会不会有干扰源?,需要高速通信的话要加中继RS485
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
whhcDaisy
2011-08-22
知道答主
回答量:14
采纳率:0%
帮助的人:5.1万
展开全部
可惜,我只是个销售,只能猜测,会不会是子站的线出现问题了呢。

刚问了技术,这个问题有点小复杂。楼主是在哪里呢?方便的话,可以加八七二九二二四六四
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(2)