自制三菱PLC编程电缆,FX系列的。用422转换器怎么接线?

RT,8针圆孔怎么接线的再到RS232RS422转换器的?用于FX2NFX1S用的、求高手... RT , 8针圆孔怎么接线的再到RS232RS422转换器的?用于FX2N FX1S用的、求高手 展开
 我来答
蓝雪儿老师
高能答主

2019-12-03 · 愿千里马,都找到自己的伯乐!
蓝雪儿老师
采纳数:266 获赞数:85198

向TA提问 私信TA
展开全部

方法:接线时根据PLC端是RS485还是RS422选择对应的引脚,按照”发送接接收,接收接发送,正接正,负接负”的规律连接,SC-485C接口转换器与PLC RS485、RS422接口接线图和PC与PLC RS232接口接线见图。

输入点x接到0v时,s/s接24v时,那么意味着信号时要从x端流出,从s/s端流入,对于三菱的plc来说, 信号从x端流出,称为漏型接法,plc中二极管就由右边的这个二极管导通。反之,信号如果从x端流入,那么称之为源型输入法,plc里面的二极管就由左边的二极管导通。

扩展资料:

自制三菱PLC编程电缆422转换器接线注意事项:

三菱fx3u plc输入接线,学习plc的使用,一定要掌握其接线方式,弄明白plc所接电源是多少,掌握把信号接入到plc中的方法,怎么用plc的输出信号来控制负载,模拟量信号的输入和输出怎么接等。

根据具体的plc型号,来采取适合要求的接线方式,是三菱plc接线的关键一步,只有了解清楚了规格型号,才会有针对性地完成接线工作。

一种原装电缆只能在一种PLC上使用,而一只接口转换器配上不同接插件可以组合成一套编程电缆,几乎可以在任何品牌的PLC上使用。接口转换器和接插件在通信市场都能买到,而且价格便宜,总成本仅需原装电缆价格的十分之一左右,制作也非常简便。

自制的编程电缆可以在PC与PLC之间可以完成程序上传、下载、在线监控等功能,在功能和可靠性上比起原装电缆来可以说是毫不逊色。

1丝冷风
推荐于2018-05-07 · 技术更新,永无止境。
1丝冷风
采纳数:587 获赞数:5888

向TA提问 私信TA
展开全部
8针圆孔插头 RS422接线端子
7------------------------------------RXD+
4------------------------------------RXD-
2------------------------------------TXD+
1------------------------------------TXD-
5------------------------------------+5v
3------------------------------------0V
其中5/3是从PLC取5V电源给RS422转换器。若RS422转换器已由RS232端从PC取电,则5/3可以不接线。
更多追问追答
追问
我转换器是自己提供电源的,所以5/3没接线。其它的都按你这个接法接的,但是为什么通讯不上。FX2N-48MR的机子,软件是GX Developer  COM口都对了,波特率选择的9600还要注意什么的。。
追答
你的通讯设置应没问题,用万用表再检查接线,特别是8针圆孔插头,面对插头的排序如下:
。6 。7 。8
。3 。4 。5
。1 。2
本回答被提问者和网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
复古有声沸兮1908
2011-08-23 · TA获得超过692个赞
知道答主
回答量:299
采纳率:100%
帮助的人:231万
展开全部
接线1 接422的r+
2 接422的r-
4接422的t+
7接422的t-
你试一下
设置com口对么 和实际用的com口一致
其他用默认值,在软件 在线---plc读取 确定 弹出的画面里设定
再有 422转232的转换器是好的吧?
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式