可能原因:接线柱1接火线,而3没接零线,在电源总闸接通时,有用电器负荷时,会将1、2串电到3、4而造成。应拉闸后,先将3接零线,再将1接火线,再接通总闸送电。
电度表的安装位置及安装环境应符合规程要求。其接线要求分别为:
(1) 电度表的额定电压应与电源电压一致;其额定电流应等于或略大于负荷电流(单相用电1KW≈4.5A);
(2) 应使用独股绝缘铜导线,其截面应满足负荷电流的需要,但不应小于2.5m㎡(有增容可能时,其截面可适当再大些);
(3) 相线、零线不可接错,零线必须进表,零火不得反接,电源的相线要接电流线圈(否则会造成漏电且不安全);
(4) 表外线不得有接头,电压联片必须连接牢固;
(5) 开关熔断器接负荷侧。
广励
2024-11-20 广告
2024-11-20 广告
口碑好的,可以了解一下广东广励电气科技有限公司,这是一家专业生产电表箱的企业。公司目前主要经营的产品有塑料电表箱、透明电表箱、PC电表箱、费控电表箱、单相电表箱、三相电表箱、多功能电表箱、不锈钢电表箱等各种电表计量箱,欢迎广大客户来电咨询。...
点击进入详情页
本回答由广励 提供
展开全部
因为1和234之间要么是电压线圈,要么是电流线圈,都是通的,只是电压线圈阻值要大,电流线圈阻值小。所以一端接火线,另外三点都会有电。
追问
我用万用表测量1和2是相通,3和4是相通。接火就全通。问题在哪?怎样才解决?我换了4块单相电表,情况还是一样。
追答
电表正常使用时,3要接零线,这样电压线圈才有220V的工作电压,不接零线不能正常使用。电表应该是好的,是你的接线有问题。
本回答被提问者采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
电表内部有电压线圈,电流线圈,彼此相通,所以接一根,其他带电
追问
那可以正常用吗?
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
电表有问题 可能是零火线短路了 ! 正确的应该是 火线1进2出 零线3进4出
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?