中低压无功电容补偿怎么消除谐波(防止电容器烧坏) 最好说的具体点
3个回答
展开全部
你好!
1、如果单纯防止电容器烧坏,在有谐波的环境下,电容器串联电抗器(电抗率选择5%~14%)电抗率越大,电容支路阻抗也就越大,流入电容器的谐波电流就越小,同时电抗器可以抑制合闸涌流,起到保护电容的作用。
2、要起到消除谐波目前有几种方法:
1)有源滤波器,也叫APF,主动式消除谐波,一般都能消除2~50次谐波
2)无源滤波器
希望对你有所帮助,望采纳。
2024-07-18 广告
稳频稳压电源哪家好?艾普斯电源(苏州)有限公司开始专业研发、制造及营销交流稳压电源,满足全球电子及信息业对电源设备日益蓬勃的市场需求。迄今为止,业已发展成为交流不间断电源、稳压电源、变频电源、中频航空- 军事专用电源、直流电源、逆变电源等产...
点击进入详情页
本回答由艾普斯提供
展开全部
现在的无功补偿基本都是要加电抗器来保护电容器的,目的是防止谐波进入电容器。
一般用6%的就可以,但是很多时候也用7%的,6%的谐振点在204hz,7%的在189hz,
用7%能保证在电容器降容的时候,更加不容易向谐振点偏移。
3次谐波依靠变压器的接线方式来解决,三相三角形连接就可以让3次以及3次的倍数的谐波从这里走掉。5次及以上的被电抗器挡在回路之外。
关于消除谐波,现在流行使用动态补偿方式来解决。
电抗器就是可以抑制谐波的。。。
你最好去查下关于动态补偿这块的资料
电抗器就是可以抑制谐波的。。。
你最好去查下关于动态补偿这块的资料
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?