消防应急灯4根线是:火线、零线、接地线、强启线。
火线接应急灯充电线,零线、接地线分别接应急灯的零线和接地线。
消防应急灯强启线是由火线分出来之后接继电器上的常开点的一端,常开点的另一端再接应急灯的强启线,再由消防控制室控制模块,也就是输入输出模块,模块经过控制室控制开启后会输出24V电压,把这两根线接到继电器的线圈上,继电器线圈得电后,常开点就会闭合,此时应急照明箱的电就会通过继电器已经闭合的常开点进入应急灯的强启线,应急灯就会强制点亮。
强启线是专门给消防联动时,消防控制室用来强制点亮应急灯用的。消防联动时应急灯是必须要亮的,无论有没有电,在消防联动时应急灯都必须亮。
正常情况下由应急照明箱的主电和备电供电,当消防联动时由应急照明箱给应急灯供电,由控制室通过模块控制强启线来强制点亮应急灯,这个电是无论什么状态下都要给应急灯供电的,如果这个电的线路断了,就要靠应急灯自带的蓄电池供电了,即使这个情况应急灯也必须要亮起来,如果还是不亮那是绝对是不过关的。
