3个回答
展开全部
使用时要一头接L(火线)一头接地,摇时速度为120圈每分,就行了
指向正无穷表示绝缘性能好
指向零表示漏电
指向正无穷表示绝缘性能好
指向零表示漏电
参考资料: http://zhidao.baidu.com/question/273892337.html
夕资工业设备(上海)
2024-11-15 广告
2024-11-15 广告
现货电话021-60959610 要现货?价格好交期短?找夕资工业就对了!夕资工业库存有大量的中国市场所需求的光栅尺、编码器、长度计、信号线等产品,以方便广大客户紧急调用。在备件库存之外,我们建立了专业检测维修实验室,拥有专业的检测维修设备...
点击进入详情页
本回答由夕资工业设备(上海)提供
展开全部
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
兆欧表是用来测量被测设备的绝缘电阻和高值电阻的仪表,它由一个手摇发电机、表头和三个接线柱(即L:线路端、E:接地端、G:屏蔽端)组成。
1.摇表的选用原则
(1)额定电压等级的选择。一般情况下,额定电压在500V以下的设备,应选用500V或1000V的摇表;额定电压在500V以上的设备,选用1000V~2500V的摇表。
(2)电阻量程范围的选择。摇表的表盘刻度线上有两个小黑点,小黑点之间的区域为准确测量区域。所以在选表时应使被测设备的绝缘电阻值在准确测量区域内。
2.摇表的使用
(1)校表。测量前应将摇表进行一次开路和短路试验,检查摇表是否良好。将两连接线开路,摇动手柄,指针应指在“∞”处,再把两连接线短接一下,指针应指在“0”处,符合上述条件者即良好,否则不能使用。
(2)被测设备与线路断开,对于大电容设备还要进行放电。
(3)选用电压等级符合的摇表。
(4)测量绝缘电阻时,一般只用“L”和“E”端,但在测量电缆对地的绝缘电阻或被测设备的漏电流较严重时,就要使用“G”端,并将“G”端接屏蔽层或外壳。线路接好后,可按顺时针方向转动摇把,摇动的速度应由慢而快,当转速达到每分钟120转左右时(ZC-25型),保持匀速转动,1分钟后读数,并且要边摇边读数,不能停下来读数。
(5)拆线放电。读数完毕,一边慢摇,一边拆线,然后将被测设备放电。放电方法是将测量时使用的地线从摇表上取下来与被测设备短接一下即可(不是摇表放电)。
4.注意事项
(1)禁止在雷电时或高压设备附近测绝缘电阻,只能在设备不带电,也没有感应电的情况下测量。
(2)摇测过程中,被测设备上不能有人工作。
(3)摇表线不能绞在一起,要分开。
(4)摇表未停止转动之前或被测设备未放电之前,严禁用手触及。拆线时,也不要触及引线的金属部分。
(5)测量结束时,对于大电容设备要放电。
(6)要定期校验其准确度。
1.摇表的选用原则
参考资料: http://zhidao.baidu.com/question/40885845.html