变压器损耗

我公司现有两台变压器,分别是s9-m-630/10及s11-m-1250/10,因自有厂房出租给其他公司,因此涉及到分担变压器损耗的问题,。请问变压器的损耗是空载损耗加上... 我公司现有两台变压器,分别是s9-m-630/10及s11-m-1250/10,因自有厂房出租给其他公司,因此涉及到分担变压器损耗的问题,。请问变压器的损耗是空载损耗加上负载损耗吗?
s9-m-630空载损耗1.2加负载损耗6.2 ,等于7.2kw/H? s11-m-1250空载损耗1.36加负载损耗12 ,等于13.36KW/H?
困惑中,忘高手指点!
展开
 我来答
安庆地痞
2011-08-26 · 知道合伙人教育行家
安庆地痞
知道合伙人教育行家
采纳数:2707 获赞数:17183
1986年安徽工学院工业电气自动化专业毕业,工学学士,专业从事电力变压器研究开发30年,高级工程师。

向TA提问 私信TA
展开全部
变压器的总损耗是等于空载损耗加上负载损耗即: P = P0 + PK
空载损耗 P0是不变的。
负载损耗PK是随负载的变化而变化,它与负载率的平方成正比即 PK1 = β^2 * PK
另外,你上面所列的损耗值只是国标值,实际值与其有误差,要看变压器出厂合格证上的数据才行。
rjy871023
2011-08-26 · TA获得超过263个赞
知道小有建树答主
回答量:191
采纳率:0%
帮助的人:56.3万
展开全部
可以这么认为,但是负载损耗通常指的是带额定负载时的损耗。
另外,两台变压器并联时的损耗并不是按照这两个损耗平均分配的,需要根据等效电路计算。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
zhouzhenglion
2012-07-09
知道答主
回答量:6
采纳率:0%
帮助的人:6.8万
展开全部
上面的回答都是坑爹啊,误人子弟,负载损耗是短路损耗,是在通入额定电流情况下,二次侧短路而测得的铜损,是出厂值,给定的,哪来随负载变化,半吊子水。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
电子粉丝
2011-08-26 · TA获得超过8016个赞
知道大有可为答主
回答量:6943
采纳率:74%
帮助的人:2913万
展开全部
空载损耗是基本固定不变的,负载损耗随负载电流变化
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(2)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助