电工口诀380v配线
口诀:低压380/220伏,系统每KW的电流安。电力加倍,电热加半。单相千瓦,4.5 安。单相380 ,电流两安半。
口诀是以380/220V三相四线系统中的三相设备为准,计算每千瓦的安数。对于某些单相或电压不同的单相设备,其每千瓦的安数,口诀中另外作了说明。
扩展资料
口诀并不专指电热,对于照明也适用。虽然照明的灯泡是单相而不是三相,但对照明供电的三相四线干线仍属三相。
只要三相大体平衡也可以这样计算。此外,以千伏安为单位的电器(如变压器或整流器)和以千乏为单位的移相电容器(提高力率用)也都适用。
即是说,这后半句虽然说的是电热,但包括所有以千伏安、千乏为单位的用电设备,以及以千瓦为单位的电热和照明设备。
电工口诀(一)
简便估算导线载流量 十下五,百上二,二五三五四三界,七零九五两倍半,温度八九折,铜材升级算.解释:10mm2以下的铝导线载流量按5A/平方毫米计算;100mm2以上的铝导线载流量按2A/平方毫米计算;25mm2的铝导线载流量按4A/平方毫米计算;
35mm2的铝导线载流量按3A/平方毫米计算;70mm2、95mm2的铝导线载流量按2.5A/平方毫米计算;"铜材升级算":例如计算120mm2的铜导线载流量,可以选用150mm2的铝导线,求铝导线的载流量;受温度影响,最后还要乘以0.8或0.9(依地理位置).
电工口诀(二)
已知变压器容量,求其电压等级侧额定电流 说明:适用于任何电压等级。口诀:容量除以电压值,其商乘六除以十。例子:视在电流I=视在功率S/1.732﹡10KV=1000KVA/1.732﹡10KV=57.736A估算I=1000KVA/10KV﹡6/10=60A
电工口诀(三)
已知变压器容量,速算其一、二次保护熔断体(俗称保险丝)的电流值 口诀:配变高压熔断体,容量电压相比求。配变低压熔断体,容量乘9除以5
电工口诀(四)
已知三相电动机容量,求其额定电流口诀:容量除以千伏数,商乘系数点七六。已知三相二百二电机,千瓦三点五安培。1KW÷0.22KV*0.76≈1A已知高压三千伏电机,四个千瓦一安培。4KW÷3KV*0.76≈1A注:口诀适用于任何电压等级的三相电动机额定电流计算。口诀使用时,容量单位为kW,电压单位为kV,电流单位为A。
电工口诀(五)
测知电力变压器二次侧电流,求算其所载负荷容量已知配变二次压,测得电流求千瓦。电压等级四百伏,一安零点六千瓦。电压等级三千伏,一安四点五千瓦。电压等级六千伏,一安整数九千瓦。电压等级十千伏,一安一十五千瓦。电压等级三万五,一安五十五千瓦。
扩展资料
电工接线方法口诀-----单相电源插座接线的规定
单相插座有多种,常分两孔和三孔。
两孔并排分左右,三孔组成品字形。
接线孔旁标字母,L为火N为零。
三孔之中还有E,表示接地在正中。
面对插座定方向,各孔接线有规定。
左接零线右接火,保护地线接正中。