家里任何一个插座不用的的时候没事,但一插任何电器马上跳闸,这是怎么回事?
插任何电器或者开灯就马上跳闸,这是怎么回事?应该怎样查?不要跟我说找电工,100分奖励,谢谢总的漏电开关已经换新的,分出来的4个小的限流开关中有2路一用电就跳,不用电就不...
插任何电器或者开灯就马上跳闸,这是怎么回事?应该怎样查?不要跟我说找电工,100分奖励,谢谢
总的漏电开关已经换新的,分出来的4个小的限流开关中有2路一用电就跳,不用电就不跳,这种情况我还没有碰到过,下午试试零线火线对调。PS:我是电工,一年经验,平时碰到的都是一合闸就跳,这次的情况是第一次碰到,无从入手啊。。。如果下午搞不定就去找老师傅了。 展开
总的漏电开关已经换新的,分出来的4个小的限流开关中有2路一用电就跳,不用电就不跳,这种情况我还没有碰到过,下午试试零线火线对调。PS:我是电工,一年经验,平时碰到的都是一合闸就跳,这次的情况是第一次碰到,无从入手啊。。。如果下午搞不定就去找老师傅了。 展开
15个回答
展开全部
插任何电器马上跳闸,肯定是插座本身的问题。是插座零线和火线触片距离太近,或零线和火线连线距离太近的原因,打开插座后盖你就可以发现,自己试试!?(记得停电哦!)
如果总开关用的是漏电开关,很可能是零线与地线搞混了。调过来就好。
如果总开关用的是漏电开关,很可能是零线与地线搞混了。调过来就好。
展开全部
呵呵,这么简单的问题,让我来告诉你!
只凭你的一句话:连开灯都跳,就可以判断是零线和地线调换啦!(火线与零线调换是不会跳的)
分析:因为电流线过火线流到灯,再通过地线流出,没有经过零线,漏电开关检测到火零电流不一样,所以就动作了!因为你有电工基础,相信你能找出具体是哪个开关!希望对你有帮助!
只凭你的一句话:连开灯都跳,就可以判断是零线和地线调换啦!(火线与零线调换是不会跳的)
分析:因为电流线过火线流到灯,再通过地线流出,没有经过零线,漏电开关检测到火零电流不一样,所以就动作了!因为你有电工基础,相信你能找出具体是哪个开关!希望对你有帮助!
本回答被提问者采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
1,家里线路老化了,你们家线里面是什么,铝?如果是线路老化就不好查了,最好还是找个电工维修
2,你家有地线吗?如果有 是不是地线坏了
3,短路了,过载。。。。。如果在不使用任何电器时还是跳闸,使用排除法进行检查,先使用一个用电器在室内各个插座分别试验,看看哪个跳闸
如果都跳 你还是请电工吧
2,你家有地线吗?如果有 是不是地线坏了
3,短路了,过载。。。。。如果在不使用任何电器时还是跳闸,使用排除法进行检查,先使用一个用电器在室内各个插座分别试验,看看哪个跳闸
如果都跳 你还是请电工吧
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
首先不可能你家的所有插座都一起坏了,其次也不可能是你家的所有用电器都有问题,所有只有一种可能存在,那就是你家的总的电源空开有问题,或者是你家的专门负责插座的电源空开有问题
追问
漏电开关已经换过一次,还是跳。
追答
那就是一形成回路就跳闸没有回路就不跳闸,,建议还是考虑空开的问题,是不是空开上接线接错了?插座的上一级的空开用的是几联的?是不是零线和地线有混接的地方?
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
要是楼房的插座是独立的一套线路
可能是漏电保护器不好,就是过敏
也可能是零线断了了或者零线和接地线颠倒了
只要一插就相当于火线接地了
解决的办法就是把漏电保护器的火线和零线颠倒位置
可能是漏电保护器不好,就是过敏
也可能是零线断了了或者零线和接地线颠倒了
只要一插就相当于火线接地了
解决的办法就是把漏电保护器的火线和零线颠倒位置
追问
下午我试试对调。
追答
屡试不爽
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?