挡烟垂壁消防验收要求有哪些?
5个回答
展开全部
消防验收主要从材料上:挡烟垂壁是用不燃材料制成作为防烟分区的的防烟分隔物,耐火极限不低于0.5h。垂直安装在建筑顶棚、横梁或吊顶下,能在火灾时形成一定的蓄烟空间的挡烟分隔设施。
挡烟垂壁的主要材料有防火玻璃、不燃防火布等。制作挡烟垂壁的金属板材的厚度不应小于0.8mm,其熔点不应低于750℃;制作挡烟垂壁的玻璃材料应为防火玻璃,其性能应符合GB15763.1的规定。
挡烟垂壁可分为固定式挡烟垂壁和活动式挡烟垂壁。
固定式挡烟垂壁:固定式挡烟垂壁是固定安装、能满足设定挡烟高度的挡烟垂壁;
活动式挡烟垂壁:活动式挡烟垂壁通常采用无机纤维织物,平时收缩在滚筒内,火灾发生时,可自动下放至挡烟工作位置,并满足设定挡烟高度。
挡烟垂壁的安装要求及活动式垂壁的控制方式:
安装要求:挡烟垂壁的挡烟高度应符合设计要求,其最小值不应低于500mm。采用不燃防火布、金属板材、防火玻璃等材料制作刚性挡烟垂壁的单节宽度不应大于2000mm;采用金属板材、无机纤维织物等制作柔性挡烟垂壁的单节宽度不应大于4000mm。挡烟垂壁至室内地面的高度不应小于2m(活动式挡烟垂壁下放后也应满足此要求);
控制方式:活动式挡烟垂壁的联动控制应具备自动控制和手动控制功能
活动式挡烟垂壁的自动控制,应由同一防烟分区内且位于电动挡烟垂壁附近的两只独立的感烟火灾探测器的报警信号,作为电动挡烟垂壁降落的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制电动挡烟垂壁的降落。
活动式挡烟垂壁的手动控制,包括现场手动和消防控制中心的远程手动。活动式挡烟垂壁应设置现场控制按钮盒,可以通过按钮盒控制活动式挡烟垂壁的升降。活动式挡烟垂壁应能在消防控制室内的消防联动控制器上手动控制活动式挡烟垂壁,应采用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘。
活动式挡烟垂壁应配置专用控制器,并具有主、备电供电功能,并应符合下列要求:a)当主电源发生断电时,应能出相应的信号,并控制挡烟垂壁下降至挡烟工作位置;b)主、备电源转换过程中,控制器不应该发生误动作;c)备电容量应能满足挡烟垂壁下降至挡烟工作位置不少于3次。
需要设置挡烟垂壁地点如下:
1、丙类厂房内的房间,面积大于300平米或者走廊超过40m;
2、面积大于500平米,没有自然形成物(例如梁)挡烟的地方需要设置挡烟垂壁。
只要达到以上要求就没有问题了
查看挡烟垂壁的标牌牢固性,标识是否清楚,金属零部件表面无明显凹痕或机械损伤,各零部件组装、拼接处没有错位。
测量挡烟垂壁搭接宽度。卷帘式挡烟垂壁挡烟部件由两块或两块以上织物缝制而成的,搭接宽度不可小于20mm;单节挡烟垂壁宽度不能满足防烟分区规定,而采用多节垂壁搭接方式使用的情况:卷帘式挡烟垂壁搭接宽度不得小于100mm、翻板式挡烟垂壁搭接宽度不可小于20mm。宽度测量值可允许偏差不得大于规定值的±5%。
活动式挡烟垂壁运行顺畅性检查。使用秒表、卷尺测量挡烟垂壁电动下降或机械下降运行速度及时间。卷帘式挡烟垂壁运行速度大于等于0.07m/s,翻板式挡烟垂壁运行时间小于7s符合规定。设置有限位装置,当运行到上、下限位时,可自动停止。
模拟火灾报警信号。使用加烟的方式测试感烟探测器的灵敏度,或从消防控制室发出控制信号,观察所控制挡烟垂壁是否能够正常下降至工作位置。
测量挡烟垂壁搭接宽度。挡烟垂壁消防验收的要求主要有:材料的防火性能满足要求;安装高度及下垂高度满足要求,安装位置要满足防排烟分区要求等。
更多追问追答
追问
电动挡烟垂壁和固定挡烟垂壁验收大致相同吗?
追答
这个基本是相同的,主要是封闭性,材料的防火等级
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
党员捶背的验收应该还是比较简单的,主要也是看。联动方面的验收还要看。下降打印准备下降的这个高度。其实就是形成楚岩仓的这个容量合不合规?高度的话是。如果是自然方言的话是20%如果是机械方向的话是10%当然最小都是不能低于500毫米的。联动的话就是看。有联动控制器有。看仔细报警的时候挡烟垂壁垂壁是否能自动降落下来。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
如果是固定式的,就按图施工。如果是卷帘式的,要参与消防联动。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询