大家帮帮忙:三菱PLC停电保持寄存器设定好参数后会在停电后多久不再保持原先设定的参数?
我现在遇到了一个问题:我这有台设备在去年我设定好的参数,但由于用户两、三个月左右没使用过此设备,现在通电后(出现的问题:原先设定好的参数变成几十万的数字,就像从没用过的寄...
我现在遇到了一个问题:我这有台设备在去年我设定好的参数,但由于用户两、三个月左右没使用过此设备,现在通电后(出现的问题:原先设定好的参数变成几十万的数字,就像从没用过的寄存器一样),请问高手们,这是什么原因啊?是PLC不好吗?我这PLC 是去年用的新产品(FX系列)。
展开
5个回答
leipole
2024-11-29 广告
2024-11-29 广告
上海雷普电气有限公司(以下简称雷普电气)是一家集研发、生产、销售、服务为一体的科技型企业。一直以来,公司秉承“以科技改变生活,为社会创造美好”的理念,旗下“低压电源为主导” 的电联接件及接口模块系列、继电耦合系列、风扇及过滤器系列、机床控制...
点击进入详情页
本回答由leipole提供
展开全部
这问题,我也碰到过,所有设置的参数全乱了!只能重新设定的,后正常!至于原因,可能是内部灰尘多了!!
追问
灰尘?我有点怀疑PLCdeep质量?大家帮帮忙。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
估计是用的停电保持寄存器用的是电容保持的。时间长了就错乱了。电容没有电了
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
程序做的不过关,要么用的不是正品三菱PLC,重新设定数据,只要没问题就可以,你的PLC估计是仿的
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
2011-08-28
展开全部
靠里边的电池保存数据,2-3个月当然没有问题了,除非电池坏了
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务: