40个3vled灯并联接12v2a电源电阻该怎么接? 100
2021-09-06
你给出的条件不足,无法计算。因为,最关键的条件------每颗LED的工作电流有多大,你没有给出。
如果是单颗1W的高亮度LED,工作电流高达300mA以上,40颗并联,总电流将超过12A,这个最大输出电流只有2A到电源不够用。即使你有输出电流足够大的电源,限流电阻的功耗超过
超过百瓦的发热功率是非常恐怖的,很难找到能承受如此大的发热量的电阻,并且散热难题怎么解决?引发火灾怎么办?
就算你将这40颗LED分成两组,20颗并联为一组,再串联,总电流也有6A以上,限流电阻的功耗也超过36W,那也挺吓人的。
如果仅仅是几毫安的小电流LED,倒也无所谓。例如,每颗LED的工作电流只有区区2mA,40颗并联才80mA,这时候需要串联的电阻值为
选取标称阻值为110Ω的标准电阻即可。只不过,这个电阻的发热功率也有
这个功率不算太小,一般需要选择2W的金属膜电阻才能保证长时间安全使用不被少烧坏,且需要保证良好的散热。
还有,LED并联供电不是一个好办法,因为每一颗LED的工作电压都不完全一致,并联时会导致电流分配不均衡,很容易出现部分LED过电流烧坏从而导致连锁反应最后全部烧坏。LED还是串联供电好。如果非要并联,要采取均流措施。
希望以上的分析计算过程,能够启发你去确认每颗LED的工作电流,掌握电阻的计算、选择方法。
所有灯只能并联,没法串联
哦,那只有并联安装了。
40X15=600mA
(12V-3)/600=0.015 也就是15欧。
(12-3)X0.6=5.4 你的电阻至少需要选用10W的电阻。
你的电路效率只25%!
电阻1000欧姆的有好几个,
只需要15欧