漏电保护开关老是跳闸,是什么原因?

家里总开关现在用DZ47LE-6360C2P的漏电保护开关。送上以后几小时跳次闸。做过实验,开路所有用电器还是几小时跳。我以为开关有问题,换了一个同型号的还是跳。请名师指... 家里总开关现在用DZ47LE-63 60C 2P的漏电保护开关。送上以后几小时跳次闸。做过实验,开路所有用电器还是几小时跳。我以为开关有问题,换了一个同型号的还是跳。
请名师指点!!!!!
提一下,之前用的60A不带漏电保护,开关直接烧掉了。
展开
 我来答
用心小电工
2011-08-31
知道答主
回答量:15
采纳率:0%
帮助的人:13.4万
展开全部
一,是不是你家用电量真的如此之大,那就换更大的。如不是,二,检查线路有无漏电,总闸推上,各支路可以分别试试,主要支路应选择厨房和空调,如不跳了,则证明被测试线路有漏电,仔细排查那一路就好了,还是请各师傅帮你查一下。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
LSZ850118
2008-11-12 · TA获得超过6325个赞
知道小有建树答主
回答量:1981
采纳率:0%
帮助的人:948万
展开全部
就是有漏电现象啊
就那样一节一节的来,先把总开关下面的线全部断开,合上去如果没有跳就证明这个漏电开关没有问题.然后再接上第一节线路试一试就这样子检测。因为线路是一节接上一节的,或者是分为几条线路的,你要分开的来检测。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2011-08-27
展开全部
把下游的电源全部切断,合上漏电保护器(合不上就是漏电保护器坏了),然后一个一个合上开关,合到那个开关跳就是那个电器有问题
追问
我试过,开关不是立即跳,所有我判断不出来。而且切断所有用电器。几小时以后还是跳。这就郁闷了。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
郑忠南202
2013-06-13 · TA获得超过2581个赞
知道小有建树答主
回答量:820
采纳率:75%
帮助的人:195万
展开全部
漏电保护开关自动跳闸了,之后再也合不上去了。漏电保护开关跳闸后,漏电保护开关上有一个复位键,必须按复位键后才能合上,如果按复位键后合不上漏电开关,那么必须排除故障,问题出在一楼,那么就将问题一楼分开,然后合上漏电开关,先保证用电,再排除故障
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
丘b龙
2011-08-27 · TA获得超过147个赞
知道小有建树答主
回答量:141
采纳率:0%
帮助的人:110万
展开全部
很简单,漏电保护开关跳闸说明线路中漏电超出一定负荷,仔细检查一下吧,这不是开玩笑的
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询