漏电保护开关老是跳闸,是什么原因?

家里总开关现在用DZ47LE-6360C2P的漏电保护开关。送上以后几小时跳次闸。做过实验,开路所有用电器还是几小时跳。我以为开关有问题,换了一个同型号的还是跳。请名师指... 家里总开关现在用DZ47LE-63 60C 2P的漏电保护开关。送上以后几小时跳次闸。做过实验,开路所有用电器还是几小时跳。我以为开关有问题,换了一个同型号的还是跳。
请名师指点!!!!!
提一下,之前用的60A不带漏电保护,开关直接烧掉了。
展开
 我来答
齐家
2023-02-08 · 百度认证:上海齐屹信息科技有限公司官方账号,家居领域创作者
齐家
齐家网,成立于2005年,五星级诚信创建企业,已在全国300个城市落地,服务用户逾2000万,是国内装修、建材、家居领域值得信赖的互联网口碑大平台。
向TA提问
展开全部

【算一算你家装修要花多少钱】
有以下几种原因是导致漏电保护开关老是跳闸的原因,一起来看看吧! (1)安装不良。各个桩头引线未接牢固,长时间松动,会引起桩头发热、氧化,烧坏导线外绝缘,并发出火花和焦味, 造成线路欠压,空气开关动作。 (2)漏电开关本身质量有问题。 与负载不匹配。家庭的实际用电负载大于线路上低压断路器的额定电流。一般发生在新安装或新增使用空调、电热水器等大功率家用电器后。必须更换匹配的空气开关。 (3)电器或线路漏电、短路。发现使用的电器漏电时,只要拔掉有漏电故障电器的插头,再重新合上低压断路器便可以送电。如果发现线路漏电或短路,必须请电工来处理解决。低压断路器跳开后,首先把所有分路断开,再分别逐一合上送电。当某一路合上后,低压断路器送不上电,就是该分路有故障,应断开这一路,合上其他分路送电。查出故障分路的问题后,经修复后再送电。 (4)电源进线电压过高。这是非常危险的,一般发生在“三相四线制供电的住宅搂。这时,一看线路是否两根线都带电;二看左右邻居是否也跳闸;三用万用表测量进线电压。千万不可强行合上低压断路器,否则轻则烧坏电器,重则引发火灾。

【输入面积,免费获取装修报价】


【输入面积,免费获取装修报价】
永圣智能
2024-11-15 广告
深圳市永圣智能设备有限公司是智能工厂ESD静电防控整体方案解决商、工业物联网及高新科技公司。服务于现代化工业4.0国家战略,实现工业4.217技术要求,满足自动化精益生产、智能制造、实时监控、 智能测试、系统集成、空气净化设备及洁净车间方案... 点击进入详情页
本回答由永圣智能提供
惠企百科
2022-11-02 · 百度认证:北京惠企网络技术有限公司官方账号
惠企百科
惠企百科网是一家科普类综合网站,关注热门中文知识,集聚互联网精华中文知识,本着自由开放、分享价值的基本原则,向广大网友提供专业的中文知识平台。
向TA提问
展开全部
漏电开关老是跳闸的原因是:
安装不良,在安装过程中未将漏电保护器的接线柱连接牢固,日子久了,导致接线柱出现发热、氧化,甚至电流过高会出现线路欠压,而跳闸。
漏电保护器本身问题如果贪图便宜向商家购买了“三无”漏电保护器,导致开关跳闸,尽量上信誉好的品牌商店购买。
漏电保护器和负载不匹配如今电器越来越多,若家中的电器负载电流大于线路上漏电保护器的额定电流,就会导致漏电保护器出现跳闸。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
他说你妖言惑众
高粉答主

2018-10-15 · 说的都是干货,快来关注
知道小有建树答主
回答量:407
采纳率:88%
帮助的人:24.4万
展开全部

漏电开关是为了防止漏电造成安全隐患而设置的,漏电开关跳闸可能是因为电路漏电引起的,这是要检查一下家用电路,找出漏电的地方并及时修复。当然除开漏电这一因素还有其他原因也会引起漏电开关跳闸。可能有以下几种原因:

1、安装不良。可能是因为桩头引线有松动现象,如果放任不管可能会发生桩头发热、烧坏引线等现象,需将其接牢固。

2、电源电压过高。用万用表检测一下电源进口的电压,如果是真的因为电压过高导致的开关跳闸是十分危险的,轻则烧坏电器,严重的还会引发火灾等事故,危害生命安全。

3、电线因受潮等原因漏电,引起跳闸。在比较潮湿的季节,要注意家里电路是否会因为天气潮湿而受到影响。还有就是在卫生间这种水汽较多,湿度较大的地方,线路会不会因为受潮引起漏电。要做好电路的干燥处理。

扩展资料:

根据保护器的工作原理,可分为电压型、电流型和脉冲型三种。电压型保护器接于变压器中性点和大地间,当发生触电时中性点偏移对地产生电压,以此来使保护动作切断电源,但由于它是对整个配变低压网进行保护,不能分级保护。

因此停电范围大,动作频繁,所以已被淘汰。脉冲型电流保护器是当发生触电时使三相不平衡漏电流的相位、幅值产生的突然变化,以此为动作信号,但也有死区。

漏电保护器,用以对低压电网直接触电和间接触电进行有效保护,也可以作为三相电动机的缺相保护。它有单相的,也有三相的。 

由于其以漏电电流或由此产生的中性点对地电压变化为动作信号,所以不必以用电电流值来整定动作值,所以灵敏度高,动作后能有效地切断电源,保障人身安全。

使用事项:

(1) 漏电保护器适用于电源中性点直接接地或经过电阻、电抗接地的低压配电系统。 对于电源中性点不接地的系统,则不宜采用漏电保护器。 因为后者不能构成泄漏电气回路,即使发生了接地故障,产生了大于或等于漏电保护器的额定动作电流,该保护器也不能及时动作切断电源回路。

或者依靠人体接能故障点去构成泄漏电气回路,促使漏电保护器动作,切断电源回路。 但是,这对人体仍不安全。 显而易见,必须具备接地装置的条件,电气设备发生漏电时,且漏电电流达到动作电流时,就能在0.1 秒内立即跳闸,切断了电源主回路。

(2) 漏电保护器保护线路的工作中性线N 要通过零序电流互感器。 否则,在接通后,就会有一个不平衡电流使漏电保护器产生误动作。

(3) 接零保护线(PE) 不准通过零序电流互感器。 因为保护线路(PE) 通过零序电流互感器时,漏电电流经PE 保护线又回穿过零序电流互感器,导致电流抵消,而互感器上检测不出漏电电流值。 在出现故障时,造成漏电保护器不动作,起不到保护作用。

(4) 控制回路的工作中性线不能进行重复接地。 一方面,重复接地时,在正常工作情况下,工作电流的一部分经由重复接地回到电源中性点,在电流互感器中会出现不平衡电流。

当不平衡电流达到一定值时,漏电保护器便产生误动作;另一方面,因故障漏电时,保护线上的漏电电流也可能穿过电流互感器的个性线回到电源中性点,抵消了互感器的漏电电流,而使保护器拒绝动作。

(5) 漏电保护器后面的工作中性线N 与保护线(PE) 不能合并为一体。 如果二者合并为一体时,当出现漏电故障或人体触电时,漏电电流经由电流互感器回流,结果又雷同于情况(3) ,造成漏电保护器拒绝动作。

(6) 被保护的用电设备与漏电保护器之间的各线互相不能碰接。 如果出现线间相碰或零线间相交接,会立刻破坏了零序平衡电流值,而引起漏电保护器误动作;另外,被保护的用电设备只能并联安装在漏电保护器之后,接线保证正确,也不许将用电设备接在实验按钮的接线处。

参考链接:百度百科--跳闸

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
mistirious
高粉答主

2018-10-14 · 每个回答都超有意思的
知道小有建树答主
回答量:732
采纳率:100%
帮助的人:41.9万
展开全部

原因如下:

第一,安装不良。可能是因为桩头引线有松动现象,如果放任不管可能会发生桩头发热、烧坏引线等现象,需将其接牢固。

第二,电源电压过高。用万用表检测一下电源进口的电压,如果是真的因为电压过高导致的开关跳闸是十分危险的,轻则烧坏电器,严重的还会引发火灾等事故,危害生命安全。

第三,电线因受潮等原因漏电,引起跳闸。在比较潮湿的季节,要注意家里电路是否会因为天气潮湿而受到影响。还有就是在卫生间这种水汽较多,湿度较大的地方,线路会不会因为受潮引起漏电。要做好电路的干燥处理。

扩展资料

漏电保护器可以按其保护功能、结构特征、安装方式、运行方式、极数和线数、动作灵敏度等分类,这里主要按其保护功能和用途分类进行叙述,一般可分为漏电保护继电器、漏电保护开关和漏电保护插座三种。

1、漏电保护继电器是指具有对漏电流检测和判断的功能,而不具有切断和接通主回路功能的漏电保护装置。漏电保护继电器由零序互感器、脱扣器和输出信号的辅助接点组成。它可与大电流的自动开关配合,作为低压电网的总保护或主干路的漏电、接地或绝缘监视保护。

2、当主回路有漏电流时,由于辅助接点和主回路开关的分离脱扣器串联成一回路,因此辅助接点接通分离脱扣器而断开空气开关、交流接触器等,使其掉闸,切断主回路。辅助接点也可以接通声、光信号装置,发出漏电报警信号,反映线路的绝缘状况。

3、漏电保护开关是指不仅它与其它断路器一样可将主电路接通或断开,而且具有对漏电流检测和判断的功能,当主回路中发生漏电或绝缘破坏时,漏电保护开关可根据判断结果将主电路接通或断开的开关元件。它与熔断器、热继电器配合可构成功能完善的低压开关元件。

参考资料:百度百科-漏电保护器

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
samhan
2015-11-14 · 知道合伙人互联网行家
samhan
知道合伙人互联网行家
采纳数:10996 获赞数:56042
对待工作认真负责,善于沟通、协调有较强的组织能力与团队精神。

向TA提问 私信TA
展开全部
  漏电保护器老是跳闸的原因:
  1,安装不良
  如果漏电保护器在安装时各接线柱未接牢固,时间一长,往往会导致接线柱发热、氧化,使电线绝缘层被烧焦,并伴有打火和橡胶、塑料燃烧的气味,造成线路欠压使漏电保护器跳闸。
  2,漏电保护器本身有问题
  用户在购买漏电保护器时,应尽量到信誉好的定点厂家或商店购买,千万不要图一时便宜向一些个体户购买“三无”漏电保护器,这样往往得不偿失。
  3,漏电保护器与负载不匹配
  随着家用电器得不断普及,许多家庭的负载电流已远远超过线路上漏电保护器的额定电流,造成漏电保护器跳闸。这种情况一般多发生在空调、电水壶等大功率家电的使用,一般只要重新换一只匹配的漏电保护器,问题便可迎刃而解了。
  4,负载或线路漏电、短路
  如果是家电等负载漏电或短路而使漏电保护器跳闸,只要拔掉有故障的家电插头,便可以重新送电;如果是线路漏电或短路,相对来说比较棘手,可先解决一些简单故障,让部分线路暂时恢复送电。具体做法为:当漏电保护器跳闸后,
  首先把各分路断开,再把漏电保护器送上,当送上某一分路时漏电保护器即跳闸,则可以断定此分路有故障。只要断开此分路,其他各分路就可以恢复用电。此时,如果发现某房间的插座或灯具没电,故障往往就在这一带。
  5,电源进线电压过高
  这种情况虽不多见,但十分危险,一般发生在三相四线制供电的住宅楼(现在的住宅楼普遍这样供电)。由于三相不平衡或老鼠等小动物的捣乱,使电源总零线断路发生电压漂移,相电压可由220V变成380V,会使漏电保护器跳闸。辨别这种故障,一是用电笔测一下进线是否都带电;二是看看左邻右舍是否也有跳闸现象,如果有则大多数属于这种故障;三是用万用表测一下进线电压。此时,请千万不要强行合漏电保护器开关,否则极易造成家电烧坏,严重时还会导致火灾等不良后果。另外,进线遭受雷击也会造成过电压引起漏电保护器跳闸。
  总之,一旦家用漏电保护器跳闸,检查时应遵循先简后繁的原则。首先察看安装是否良好,其次检查电源进线电压是否偏高(看看左邻右舍)和漏电保护器本身有无问题(卸掉出线送电),再有就是看漏电保护器能否承受家电的负载,最后再查看是否负载、线路漏电或短路。如果实在查找不出来原因,就不要盲目乱动,应请专业人员来查。否则把线路搞乱反而不利于排除故障。