比如有台90KW的设备380的电压请问电流怎么算,200KWA的变压器与电压和电流的关系和换算公式
3个回答
展开全部
工作的常用算法是:功率X2=电流 90KWX2=180A
具体算法当然是:90000/380/1.732=136.74486A
变压器的算法是一样的,200KVA=1.732x380x电流,当然了变压器的实际输出功率要小于标定功率。最多使用90%,否则长时间使用可能让变压器报废。
具体算法当然是:90000/380/1.732=136.74486A
变压器的算法是一样的,200KVA=1.732x380x电流,当然了变压器的实际输出功率要小于标定功率。最多使用90%,否则长时间使用可能让变压器报废。
展开全部
电机功率=根号3*电压*电流*功率因数
如90KW:I=90*1000/13732/380/0.8=170.9A
变压器容量=根号3*电压*电流
如200KVA:I=200*1000/1.732/400=288.7A
如90KW:I=90*1000/13732/380/0.8=170.9A
变压器容量=根号3*电压*电流
如200KVA:I=200*1000/1.732/400=288.7A
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
380的电压,90KW的设备工作电流大约I=90/(1.732*0.38*0.8)=171A
200KWA的变压器,额定电流:I=200/(1.732*0.4)=289A
200KWA的变压器,额定电流:I=200/(1.732*0.4)=289A
已赞过