变电站内用的GIS是什么意思?

 我来答
海边的鸟儿啊
高粉答主

2019-07-24 · 希望能自由的飞翔
海边的鸟儿啊
采纳数:1108 获赞数:581592

向TA提问 私信TA
展开全部

变电站内用的GIS是气体绝缘变电站的英文名字简称。

在气体绝缘变电站中,大部分的电气设备都是被直接或间接密封在金属管道和套管所组成的管道树中,从外部看不到任何开关、线路和接线端子

管道树的内部全部采用SF6气体作为绝缘介质,并将所有的高压电器元件密封在接地金属筒中。它是由断路器、母线、隔离开关、电压互感器、电流互感器、避雷器、套管7 种高压电器组合而成的高压配电装置。

GIS安装好后,必须经过严格检查与试验,确认安装正确、可靠后,才能投运。外观检查:装配状态、零件松动情况、接地端子配置及气体管路、电缆台架有无损坏。上述检查应根据安装检查卡进行。

给本体充气前应对瓶中的SF6进行水分测量。交接和大修后不大于250ppm,运行中不大于500ppm。微水试验合格后,给气室充SF6。其中断路器中的压力要大于其他气室的压力,因断路器要切断其他负荷电流,气体压力越高,灭弧效果越好。因此断路器压力最高。

扩展资料

GIS由母线(BUS)、套管(BSG)、断路器(CB)、隔离开关(DS)、接地开关(ES)、电压互感器(VT)、电流互感器(CT)和避雷器(LA)八大部件组成。

GIS具有如下优点:

1)、结构小型化:采用SF6气体做绝缘和灭弧介质,大幅缩小变电站的容积,使小型化得以实现。

2)、可靠性高:将带电部分密封于SF6中,与外部环境的盐雾、灰尘、积雪等隔开,大大提高了运行的可靠性。

3)、安全性好:带电部分密封于接地的金属壳内,使金属壳体不带电,因而无触点危险。另外,SF6为惰性气体,所以无火灾危险。

4)、对外部没有不利影响:带电部分全部密封在金属壳体内,金属壳体对电磁和静电实现了屏蔽,不会产生噪音和电磁干扰等问题。

5)、安装周期短:由于结构小,可在制造厂实现整机装配,试验合格后,以单元或整个间隔的形式运输,因此可缩短现场安装的工期。

6)、维护方便,需检修周期长:因结构布置合理,灭弧系统先进,延长了检修周期,提高了产品使用寿命,又由于结构小,安装位置距地面近,使其维护很方便。

参考资料来源:百度百科-GIS

海川润泽
2024-02-27 广告
欢迎来电咨询:18650152006轨道测流车--渠道断面自动测流系统一、应用场景轨道自动测流系统是一种适用于渠道断面流量测量的智能化测量系统,此系统适用面广、使用方便,适用于河流、河道、灌区明渠等断面的流量自动测量。二、需求分析“灌区量水... 点击进入详情页
本回答由海川润泽提供
马依真梓菱
2019-10-21 · TA获得超过4006个赞
知道大有可为答主
回答量:3098
采纳率:32%
帮助的人:232万
展开全部
一、变电站内GIS是:气体绝缘组合电器设备,GIS,即Gas Insulated Switchgear。
1、它由断路器、隔离开关、接地开关、互感器、避雷器、母线、连接件和出线终端等组成,这些设备或部件全部封闭在金属接地的外壳中,在其内部充有绝缘性能和灭弧性能优异的SF6(六氟化硫)气体作为绝缘和灭弧介质,故也称SF6全封闭组合电器。GIS设备自20世纪60年代实用化以来,已广泛运行于世界各地。GIS不仅在高压、超高压领域被广泛应用,而且在特高压领域也被使用。与常规敞开式变电站相比,GIS的优点在于结构紧凑、占地面积小、可靠性高、配置灵活、安装方便、安全性强、环境适应能力强,维护工作量很小,其主要部件的维修间隔不小于20年。
2、GIS(gas-insulated metal-enclose switchgear),即气体绝缘金属封闭开关设备,又称“六氟化硫封闭式组合电器”,它是将断路器、隔离开关、接地开关、快速接地开关、电流互感器、电压互感器和母线等元件组合并封闭于金属壳体内, 充SF6气体绝缘组成一种组合式高压电器。GIS设备具有占地省、安装维护工作量少、检修周期长的特点,常规变电站一个110千伏出线间隔宽约8米,采用GIS设备宽约0.8-1米,而且GIS设备电磁辐射小,防污性能好,因此GIS变电站在城市中心区得到越来越广泛的应用。
二、GIS变电站设计应注意的问题
(一)主接线设计和气室划分应充分考虑扩建和故障检修的灵活性
在设计GIS设备时,一般按主接线将其分为若干个具有完整的供电、送电和其它功能(控制、计量、保护等)的间隔。每个间隔可再划分为若干气室或气隔。每一回路并不是运行在一个气压系统中,断路器因需要灭弧,气压较高;母线、隔离开关等只需绝缘,气压较低,所以每一个回路中都分成数个独立的气体系统,用盆式绝缘子隔开,成为若干个气隔。分成气隔后还可以防止事故范围扩大,并利于各元件分别检修,也便于更换设备。
(二)户内通风装置设计应防止气体泄漏造成窒息事故。
SF6气体的密度大约是空气的五倍,泄露时必将沉积于电缆沟槽等低洼处,浓度过大会使人窒息,在室内六氟化硫设备场所应配备六氟化硫浓度仪和氧量仪,GIS室通风设施的控制开关应设计在GIS室门外。
(三)应设计配置快速接地开关
GIS与常规设备不一样地方,需要配置检修接地开关和快速接地开关2种不同性质的接地开关。前者配置在断路器两侧隔离开关的旁边,仅起到断路器检修时两侧接地的作用;而快速接地开关配置在出线回路的出线隔离开关靠线路一侧,它有2个作用:①开合平行架空线路由于静电感应产生的电容电流和电磁感应产生的电感电流;②当外壳内部盆式绝缘子出现爬电现象,并发展成外壳内部燃弧时,快速接地开关可将主回路快速接地,利用断路器切除故障电流以保护GIS的外壳不致于烧穿。
三、GIS变电站安全防护方面应注意的问题
(一)防止机械伤害。
在装配扩建间隔时,必须确SF6气体已回收,才能沿圆周方向均匀松开盖板的螺栓连接,在侧面撬松盖板排除余气,才可拆卸螺母,防止余气未排尽,气室压力过大,弹出盖板击伤人员。
(二)防止电击伤害。
交流耐压试验前GIS设备所有的电流互感器的二次绕组应短路接地,电压互感器的二次绕组应一端接地,避免设备击穿时在二次侧产生过高的过电压。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友4198daa0e
2011-08-29 · TA获得超过1678个赞
知道小有建树答主
回答量:849
采纳率:66%
帮助的人:511万
展开全部
在电力工业中,GIS是指六氟化硫封闭式组合电器,国际上称为“气体绝缘金属封闭开关设备”(Gas Insulated Switchgear)简称GIS,它将一座变电站中除变压器以外的一次设备,包括断路器、隔离开关、接地开关、电压互感器、电流互感器、避雷器、母线、电缆终端、进出线套管等,经优化设计有机地组合成一个整体。 GIS全称气体绝缘组合电器设备(Gas Insulated Switchgear),主要把母线、断路器、CT、PT、隔离开关、避雷器都组合在一起。就是我们经常可以看到的开关站,也叫高压配电装置。 高压配电装置的型式有三种:第一种是空气绝缘的常规配电装置,简称AIS。其母线裸露直接与空气接触,断路器可用瓷柱式或罐式。葛洲坝电厂采用的即是这种型式。 第二种是混合式配电装置,简称H-GIS。母线采用开敞式,其它均为六氟化硫气体绝缘开关装置。 第三种是六氟化硫气体绝缘全封闭配电装置。其英文全称GAS—INSTULATED SWITCHGEAR,简称GIS。 GIS的优点在于占地面积小,可靠性高,安全性强,维护工作量很小,其主要部件的维修间隔不小于20年
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
fu900600
推荐于2017-09-08 · TA获得超过5898个赞
知道大有可为答主
回答量:3586
采纳率:68%
帮助的人:1061万
展开全部
GIS全称气体绝缘组合电器设备(Gas Insulated Switchgear)...
它将一座变电站中除变压器以外的一次设备,包括断路器、隔离开关、接地开关、电压互感器、电流互感器、避雷器、母线、电缆终端、进出线套管等,经优化设计有机地组合成一个整体。
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友15dbe5c49
2011-08-29 · 超过21用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:47
采纳率:0%
帮助的人:36.1万
展开全部
全封闭气体绝缘组合式高压电器,占地面积小与维护方便
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(5)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助