综述:一般不能超过95℃。

电力变压器,一般是用油浸纸绝缘,属于A级绝缘,标准要求变压器上层油温,最高不能超过95℃,但从变压器的寿命考虑,最好不要超过85℃。

电力变压器简介:

电力变压器是一种静止的电气设备,是用来将某一数值的交流电压(电流)变成频率相同的另一种或几种数值不同的电压(电流)的设备。当一次绕组通以交流电时,就产生交变的磁通,交变的磁通通过铁芯导磁作用,就在二次绕组中感应出交流电动势。二次感应电动势的高低与一二次绕组匝数的多少有关,即电压大小与匝数成正比。

以上内容参考 百度百科-电力变压器

帐号已注销
2022-08-20 · TA获得超过8609个赞
知道大有可为答主
回答量:1.2万
采纳率:91%
帮助的人:602万
展开全部
在正常使用条件下,国产变压器可以安全运行20~25年。为此规定在周围环境温度为40℃时,油浸式电力变压器(自然循环自冷、风冷)上层油温不得超过95℃,但为了防止变压器油过速劣化,一般要求油温不要超过85℃。油温可通过玻璃温度计或电接点压力式温度计来检查,同时要用手摸散热管各部分温度,检查是否有局部冷热不均的情况,并检查冷却装置是否良好。变压器温度限制是由其绝缘材料的等级来决定的。绝缘材料的等级(绝缘等级)是指其所用绝缘材料的耐热等级,分A、E、B、F、H级。
绝缘的温度等级 A级 E级 B级 F级 H级
最高允许温度(℃) 105 120 130 155 180
绕组温升限值(K) 60 75 80 100 125
性能参考温度(℃) 80 95 100 120 145
在变压器中,绝缘材料是最为薄弱的环节,绝缘材料尤其容易受到高温的影响而加速老化并损坏。正常情况下变压器顶层油温最高,只要顶层油温在范围内即可。如果出现高温,可以设法散热,如加强通风,强制吹风等。