变压器的功率因数
展开全部
问题一:变压器功率因数 用电量和功率因数没有关系。
视在功率S
有功功率P
无功功率Q
功率因数cos@(符号打不出来用@代替一下)
视在功率S=(有功功率P的平方+无功功率Q 的平方) 再开平方
而功率因数cos@=有功功率P/视在功率S
问题二:什么是变压器的功率因数?请详细解释一下! 指变压器二次侧鼎功功率/一次侧的视在功率 不是电压效率而是变压器的传输效率即变压器的有功损耗 无功损耗 视在功率 之间的关系
问题三:功率因数和变压器的容量有关系吗 变压器容量是用视在功率表示的,即Sn=√3×Un×In,与功率因数无关。
但是,变压器容量一定,负荷功率因数不同,变压器能带的有功功率大小不同。
问题四:现在的变压器 对功率因数有具体要求吗?比如国家规定0.几以上? 变压器 本身对功率因数没有具体要求。电力行业规定0.95以上,不是对变压器说�,功率因数越高,线路和变压器的损耗越低,而供电公司是按有功计量收费,无功不收费,为降低线路损耗,所以供电公司对功率因数提出要求。
问题五:400kva变压器功率因数调整标准是多少? 《供电营业规则》第四十一条....。除电网有特殊要求的用户外,用户在当地供电企业规定的电网高峰负荷时的功率因数,应达到下列规定:100千伏安及以上高压供电的用户功率因数为0.90以上。
其他电力用户和大、中型电力排灌站、趸购转售电企业,功率因数为0.85以上。
凡功率因数不能达到上述规定的新用户,供电企业可拒绝接电。对已送电的用户,供电企业应督促和帮助用户采取措施,提高功率因数。对在规定期限内仍未采取措施达到上述要求的用户,供电企业可中止或限制供电。功率因数调整电费办法按国家规定执行。
由上可见,除了电灌站以外,一般功率因数标准都是0.9。
问题六:我厂变压器容量是2500kVA功率因数执行标准是多少 你好:
―― 单位自己维护、使用的变压器,属于高压用户。无论变压器的容量多大,对功率因数的要求是相同的:功率因数应该达到 0.95 以上,否则供电局会罚款的。
问题七:变压器功率因数 用电量和功率因数没有关系。
视在功率S
有功功率P
无功功率Q
功率因数cos@(符号打不出来用@代替一下)
视在功率S=(有功功率P的平方+无功功率Q 的平方) 再开平方
而功率因数cos@=有功功率P/视在功率S
问题八:什么是变压器的功率因数?请详细解释一下! 指变压器二次侧鼎功功率/一次侧的视在功率 不是电压效率而是变压器的传输效率即变压器的有功损耗 无功损耗 视在功率 之间的关系
问题九:变压器功率因素功率因数一般为多少 一般的工业电气都是0.8,大于或者小于时,功率都不能最大程度的利用!
问题十:如何计算变压器一次侧功率因数 5分 呵呵
不计变压器的自身损耗及线路损耗,高压侧的功率因数是多少?
你的问题是很简单的。变压器高压侧的功率因数,实际上就是把变压器和变压器后面的所有的用电设备和线路,统统看作一个用电设备。再通过功率因数的基本定义:电网送给变压器(含后面设备)的视在功率和变压器(含后面设备)的有功功率之比,就可计算出来。
按照你的要求:不计变压器穿自身损耗及线路损耗,但是你只提供了变压器的损耗数据,并未提供后面设备的用电数据,所以无法计算。
视在功率S
有功功率P
无功功率Q
