展开全部
地源热泵埋管的换热量在做过热物性测试之后才能准,其他的数值都是估算的经验值。\x0d\x0a热物性测试是以线热源模型为基础,采用斜率法计算导热系数,按照室内试验及工程经验选取容积比热容,从而求得热阻。\x0d\x0a埋管分单U和双U,所以单位延长米换热量不一样的。各地区土壤地质情况也不一样,要具体做热物性测试才有依据。一般估算,江浙地区夏季单U管40~50W/m.因为江浙地区冷负荷大于热负荷,一般情况就按照冷负荷核算就可以了。\x0d\x0a每延米换热量是根据项目所在地区的地质情况确定的,比如北京地区一般是夏天60W/m,冬天为45W/m。
marcemous
2011-08-30 · TA获得超过167个赞
知道小有建树答主
回答量:195
采纳率:0%
帮助的人:118万
展开全部
这个问题不是这么问的兄弟。地埋管一般分单U,双U。每延米换热量是根据项目所在地区的地质情况确定的,比如北京地区一般是夏天60W/m,冬天为45W/m。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
fanwzt163com
2011-08-30
知道答主
回答量:19
采纳率:0%
帮助的人:14.2万
展开全部
埋管分单U和双U,所以单位延长米换热量不一样的。各地区土壤地质情况也不一样,要具体做热物性测试才有依据。一般估算,江浙地区夏季单U管40~50W/m. 因为江浙地区冷负荷大于热负荷,一般情况就按照冷负荷核算就可以了。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
创作者Qg9PArr849
推荐于2016-12-01 · 超过17用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:77
采纳率:0%
帮助的人:11.1万
展开全部
地源热泵埋管的换热量根据你的具体项目所在地情况要具体分析,现无法提供给您准确数值,但是地源热泵埋管的换热量影响因素我可以简单给您介绍如下:
1、土壤的原始温度;
2、土壤的比热;
3、土壤的导热系数;
4、大地的热流通量;
5、地下换热器的形式;
6、地下换热器的间距;
7、地下换热器的深度;
8、地下换热器的排布方式;
9、地下换热器的打孔直径;
10、流体与管壁的对流换热系数;
11、地下换热器埋管管壁热阻;
12、地下换热器的管间距离;
13、回填料热阻;
14、地下换热器系统承担的累积总负荷;
15、地下换热器系统的峰值负荷;
16、峰值负荷连续运行的小时数。
综上,通过上述的参数测定后方能准确计算出地源热泵埋管的换热量。
如果您要是想了解那么估算值如上述同仁所说,如果您要是做具体项目恐怕就不能拍脑袋估算了吧。
想具体了解可以HI我!
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
砂粒312
高粉答主

推荐于2018-11-05 · 醉心答题,欢迎关注
知道大有可为答主
回答量:3.5万
采纳率:96%
帮助的人:6201万
展开全部
  地源热泵埋管的换热量在做过热物性测试之后才能准,其他的数值都是估算的经验值。
  热物性测试是以线热源模型为基础,采用斜率法计算导热系数,按照室内试验及工程经验选取容积比热容,从而求得热阻。
