10kv变压器的交流耐压试验电压是多少?

 我来答
L吉吉学长
高粉答主

2022-09-26 · 专注互联网线上教育、百科普及
L吉吉学长
采纳数:1021 获赞数:234235

向TA提问 私信TA
展开全部

新的10kV油浸式变压器,其工频交流试验耐压(AC),高压侧是35kV。低压侧如果是400V,工频交流试验耐压是5000V。

新的10kV干式变压器,其工频试验耐压,有两种:

1、按户内要求为28kV;

2、按户外要求是35kV。但比较多的干变制造厂是按35kV耐压水平设计制造的。低压400V侧仍然是5000V。

扩展资料

交流耐压试验是鉴定电力设备绝缘强度最有效和最直接的方法,是预防性试验的一项重要内容。此外,由于交流耐压试验电压一般比运行电压高,因此通过试验后,设备有较大的安全裕度,因此交流耐压试验是保证电力设备安全运行的一种重要手段。

耐压测试是一种无破坏性的测试,它用来检测经常发生的瞬态高压下产品的绝缘能力是否合格。它在一定时间内施加高压到被测试设备以确保设备的绝缘性能足够强。

测试电压大部分的安全标准允许在耐压测试中使用交流或直流电压。  若使用交流测试电压,当达到电压峰值时,无论是正极性还是负极性峰值时,待测绝缘体都承受最大压力。

参考资料来源:百度百科—交流耐压试验

参考资料来源:知网—耐电压试验值

串联谐振武汉赫兹电力
2023-03-14 · 百度认证:武汉赫兹电力设备有限公司官方账号
串联谐振武汉赫兹电力
武汉赫兹电力设备有限公司是一家专业生产串联谐振试验装置、变压器测试设备,高压开关测试设备,互感器检定装置,继电保护测试设备、避雷器、绝缘子测试设备,电力电缆故障测试设备的生产厂家
向TA提问
展开全部
变压器交流耐压试验是对被试变压器绕组连同套管一起,施加超过额定电压一定倍数的正弦工频交流试验电压,持续时间为1min的试验。其目的是,利用高于额定电压一定倍数的试验电压代替大气过电压和内部过电压来考核变压器的绝缘性能。它是鉴定变压器绝缘强度zui有效的办法,也是保证变压器安全运行,避免发生绝缘事故的重要实验项目,进行交流耐压试验可以发现变压器主绝缘受潮和集中性缺陷,如绕组主绝缘开裂,绕组松动位移、引线绝缘距离不够,绝缘上附着污物等缺陷。交流耐压试验在绝缘试验中属于破坏性试验,它必须在其他非破坏性试验(如绝缘电阻及吸收比试验、直流泄露试验、介质损失校正切及绝缘油试验)合格后才能进行此项试验。此试验合格后,变压器才能投入运行。交流耐压试验是一项关键的试验,所以预防性试验规程中规定变压器为10kv及以下的在1~5年、66kv及以下的在大修后、更换绕组后和必要时都要进行交流耐压试验。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
武汉正信电气
2023-02-02 · 超过12用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:97
采纳率:100%
帮助的人:2.2万
展开全部
10KV电缆是一般有6/10KV和8.7/10KV两种,这两种电缆的耐压试验电压是不相同的,6/10KV是施加21KV交流电5分钟,电缆不击穿;而8.7/10KV则是施加30.5KV交流电5分钟,电缆不击穿。试验的依据为GB/T12706.2-2008 ,试验方法标准为GB/T 3048.7
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式