括号外面的“10A”是指额定电流值,这个值是用来确定电能表启动计量的最小电流值。相同准确度的电表,括号外面的基本电流值越小,电能表灵敏度越高,并非它的负载能力变小了。

括号里面的“(100)A”是指最大电流值,是电能表能够满足准确计量要求的最大电流值。接入电表的电流超过此值,会造成电能表损耗,甚至会造成电表烧毁及安全事故。

扩展资料

额定电流是由绕组的额定容量除以该绕组的额定电压及相应的系数(单相为1,三相为√3)而算得的流经绕组线端的电流。因此,变压器的额定电流就是各绕组的额定电流,是指线电流。

但是,组成三相组的单相变压器,如绕组为三角形联结,绕组的额定电流则以线电流为分子,以√3为分母来表示,例如线电流为500A,则绕组的额定电流为(500/√3)A。

变压器在额定容量下运行时,绕组的电流为额定电流。变压器可以过载运行,三相的额定容量不超过100MVA(单相不超过33.3MVA)时。

可承受负载率(负载电流/额定电流)不大于1.5的偶发性过载,容量更大时可承受负载率不超过1.3的偶发性过载。套管也应有相应的过载能力,绕组热点温度和顶层油温度分别不能超过140℃和105℃。