西门子MM440系列变频器设置加速时间的参数是多少?

 我来答
惠企百科
2022-12-14 · 百度认证:北京惠企网络技术有限公司官方账号
惠企百科
惠企百科网是一家科普类综合网站,关注热门中文知识,集聚互联网精华中文知识,本着自由开放、分享价值的基本原则,向广大网友提供专业的中文知识平台。
向TA提问
展开全部

变频器的调试方法(以电机功率1.5kw为基础讲解)对于SIMENS440变频器,调试分两个步骤:

  1. 首先要对变频器进行快速调试,快速调试可以完成变频器主要参数的设置,具体方法如下:首先设定参数P0100=30,P0970=1,恢复变频器至出厂默认参数,大约10秒钟,完成变频器参数复位。

  2. 然后设置参数P0010=1进入快速调试过程,设置以下参数:P0100=0P0205=0P0300=1P0304=400P0305=3.7P0307=1.5P0310=50P0311=1425P0700=1  BOP面板手动操作方式P1000=1  BOP面板手动操作方式P1080=0P1082=50P1120=10P1121=10P1135=5P1300=20P3900=1  变频器显示BUSY大约10秒后,完成快速调试。

  3. 将参数P0003=3,进行4-20mA对应0-50Hz的调试,将以下参数修改:P0756=2P0757=4P0758=0P0759=20P0760=100%对应50Hz,80%对应40Hz,70%对应35Hz。P0761=4.00  避免变频器由于4-20mA控制信号的飘移,低于4mA时,造成变频器反转,对低于4mA的控制信号,变频器均认为是4mA,且不会反转。

  4. 上述过程,完成由BOP面板对变频器控制的设置。在变频器BOP面板上,按RUN运行键,通过上下箭头进行频率的增加和减小,控制螺旋输送机的给料。按STOP停止键,停止变频器输出。实现外部自动控制,需修改以下两个参数P0700=2  外部自动控制方式P1000=2  外部自动控制方式这是我们调试1.5kw变频器的记录,这个过程实现的是外部控制变频器启停,4-20mA控制变频器调速。

  5. 根据你现场设备的功能,需要局部做一些改动。希望这些调试方法能对你有用。

推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式