1250kva变压器负载容量计算公式
1250kva变压器负载容量计算公式
1、1250kVA是变压器的视在功率,他可以包括有功功率和无功功率。
2、就看的负载性质了。是电阻、电感、电容性负载?
3、如果功率因素是0.8。那么它最大可以带1250(kVA)*0.8=1000(kW)的有功功率。和1250(kVA)*0.2=250千乏的无功功率。
4、如果你是纯电阻负载(在理想的情况下)。那就可以1250千瓦的有功功率。
变压器容量计算公式
变压器的容量都是以伏安、千伏安(VA、kVA)为单位。 伏安(VA)是指视在功率S;瓦(W)是指有功功率P;乏(Var)是指无功功率Q。 三者关系是:S²=P²+Q²
变压器的容量计算公式
- 变压器的容量计算公式:β=S/Se 式中
S:计算负荷容量(kVA),Se:变压器容量kVA。
β:负荷率(通常取80%~90%)。
-
例如:求负载为3000KW,需要配装多大变压器?10KV/400V
变压器的效益为80% ,所以需要的变压器为:3000/0.8=3750KVA。
1250KVA变压器经济执行后节约电量计算公式
建议你看一下
GB/T 13462-2008|电力变压器经济执行
里面有计算公式
单相变压器额定容量计算公式和三相变压器额定容量计算公式?
不考虑功率因数的话
P单=UI
P三=根号3倍的U线乘I相
公式:P=UIPx3=根号3倍的U线乘I相。
变压器的额定容量与所用的材料相关。但假如数知道工作电压、额定电流,则可知道这台变压器的额定容量。电压电流三相线电压额定电流。通常所要作的是:知道这台变压器额定容量,计算出额定电流。以了解或增加负载时是否超载,或负载知道了,以配多大额定容量变压器。
每一个规格变压器的容量定型,就由型式试验的温升试验来确定。但就现场条件是不允许进行温升试验的,因为温升试验要在额定损耗下进行长时间测量达10小时左右,装置条件和测试时间都是不可行的。
变压器是变换交流电压、电流和阻抗的器件,当初级线圈中通有交流电流时,铁芯中便产生交流磁通,使次级线圈中感应出电压。随着变压器行业的不断发展,越来越多的行业和企业运用上变压器,越来越多的企业进入了变压器行业,变压器由铁芯和线圈组成,线圈有两个或两个以上的绕组,其中接电源的绕组叫初级线圈,其余的绕组叫次级线圈
电机负载容量计算
负载容量 P=1.732UIcosΦ
三相交流电中,功率分三种功率,有功功率P、无功功率Q和视在功率S。
电压与电流之间的相位差(Φ)的余弦叫做功率因数,用符号cosΦ表示,在数值上,功率因数是有功功率和视在功率的比值,即cosΦ=P/S
三种功率和功率因素cosΦ是一个直角功率三角形关系:两个直角边是有功功率P、无功功率Q,斜边是视在功率S。
三相负荷中,任何时候这三种功率总是同时存在:
S²=P²+Q² S=√(P²+Q²)
视在功率S=1.732UI
有功功率P=1.732UIcosΦ
无功功率Q=1.732UIsinΦ
功率因数cosΦ=P/S
变压器容量计算公式是什么?
根据《电力工程设计手册》,变压器容量应根据计算负荷选择,对平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右。
即:β=S/Se
式中:S———计算负荷容量(kVA);Se———变压器容量(kVA);β———负荷率(通常取80%~90%)
250kVA的变压器,在0.38kV额定电压下,额定电流可以达到:250/0.38/v3 = 380A。
一般情况下,变压器会有一定的过载能力,所以,该变压器电流达到400A也是允许的。
如何计算变压器容量_变压器容量计算公式 变压器的功率计算选择
P 可取η=0.8到0.9, 变压器容量在100VA以下的,η选小值;变压器容量在100VA到1000VA者选大值.矽钢片质量差的η可选0.7