您好,看到你帮助解决的问题: http://zhidao.baidu.com/question/240594731.html?an=0&si=4

知道您是一位老电力专家,我也是一位电力工作工作者,对你回答的问题,我有点疑问:在过励磁状态下,发电机的定子电压应该超前于超前于电流吧(为了保持端电压,电枢上需要产生一滞后... 知道您是一位老电力专家,我也是一位电力工作工作者,对你回答的问题,我有点疑问:
在过励磁状态下,发电机的定子电压应该超前于超前于电流吧(为了保持端电压,电枢上需要产生一滞后的电流,抵消转子绕组的励磁磁场)。这样,可以为电网输送感性无功。
这里我有一个问题,向您请教一下,并网的时候,如果发电机的端电压比电网电压低,请问,“产生冲击电流,此电流对发电机而言是电感性电流”请问,这一说法对吗?
另外,“是不是,发电机向电网输送感性功率,就是发出感性电流?”
多谢您,我是刚毕业不久的学生,对这些知识点还不是很懂。
展开
 我来答
ZYJ1953414
高粉答主

2011-08-30 · 醉心答题,欢迎关注
知道大有可为答主
回答量:1.8万
采纳率:67%
帮助的人:4582万
展开全部
1,正常过励磁工况下,发电机电压超前电流是对的。(一般以电压为参考,说电流是滞后的)
2,发电机并网前没有电流,端电压等于感应电动势。如果发电机电压低于系统电压并网,那么此时发电机就等同一个负载,系统等值于一个电源,在系统这个电源电势作用下,发电机成为反电势。个人感觉“此电流对发电机而言是电感性电流”好像说反了。
3,发电机向电网输送感性无功就是发出感性电流。
离校时间太长了,向量图都忘记了,第二条你再分析一下正确与否。
追问
您好,我现在正复习注册电气工程师的题目,对于这道题,我不能确定,您认为B相对吗?
另外,从http://zhidao.baidu.com/question/130922346.html?an=2&si=4,这个解答里,我感觉也对,记得好像有这个说法,(即电动机习惯和发电机习惯)。是不是我可以这样理解:整个电网中,无功就是在电感和电容里面来回流动,为保证无功平衡,当电网是感性时,发电机过励磁,其实就是一个电容(从电网吸收容性无功,发出感性无功)但是方向?
追答
答案B是对的。在电网中无功就是一种在电感和电容之间往复的电磁能量,负载是感性的,发电机相当于电容。至于你引用的那一段说法,我基本赞同。习惯上看负载(电动机)都是从外向里看,电流滞后端电压,属于感性。研究发电机要从里面往外看,我们站在电势里,过励就是电势高于端电压,电流就是由电势形成的,方向是由发电机指向外部。如果是纯电阻负载,电流就和电势同相,如果是感性负载,电流就滞后于电势。你可以发现此时电流的正方向正好与研究电动机时相反。从外向里看,发电机带感性负载时电流(注意,电流方向)是超前端电压的,所以发电机等值于电容。教科书丢了31年,谢谢你逼我深入思考了一遍。