在西门子200plc用0-20ma测量 -5°至+50° 怎么计算 用那些程序来完成 请求高手帮忙

 我来答
戚惜芹yu
2011-09-14 · 超过20用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:154
采纳率:0%
帮助的人:50.5万
展开全部
先用MOV-W,把AIW的值送到存储区(下面都例子AC0),在转换成双整数I-DI(放在AC1),再转成实数DI-R(放VB0),0~20MA转换成32000,32000对应-5~50(即55).你可以把VBO里面的值拿去除32000,得出一个比值为实数(R,放在VB4),再用VB4去X 55,就可以得到目前的温度值
上海盛仪自动化仪表
2024-04-08 广告
BHR-43负荷传感器是我们上海盛仪自动化仪表有限公司的明星产品之一。这款传感器采用先进的技术制造,具有高精度、高稳定性和长寿命等特点。它能够在各种恶劣环境下准确测量负荷变化,广泛应用于工业自动化、机械设备、工程建筑等领域。通过使用BHR-... 点击进入详情页
本回答由上海盛仪自动化仪表提供
豆豆里有枪
2011-08-31 · TA获得超过139个赞
知道答主
回答量:281
采纳率:0%
帮助的人:136万
展开全部
需要模拟量模块,你看一下,s7_200那说明书,应该有的,用温度传感器将温度转化为电流信号,热电阻。热电阻两根线,接到模块的指定位置,在说明书上可以找到,模块的程序早已编好的,只需设定就行了,就那样,你有实物的话会更简单。
追问
我提问的是plc内部编程     谢谢帮忙回答