首先明确一个问题:
电容器可有串电抗?

如果没有串电抗器100Kvar的电容器,可以放10段,
实际输出是740Kvar。
如果有串电抗器, 比较拥挤,如果是采用前后开门
的那种可以放的下。

当然,国产的品牌是做不到100Kvar一段电容器的,
如果定位的档次比较低,使用国产的品牌,还是建
议两面柜,一面柜理论上就不可能装下。
bdkmt
2011-09-01 · TA获得超过544个赞
知道小有建树答主
回答量:407
采纳率:100%
帮助的人:143万
展开全部
没有串联电抗的话,可以安装下,分组为50KVAR*10路,前后双侧安装;如果有串联电抗器的话,就只有装2台柜体了
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
欠缘哎82
2011-09-11 · TA获得超过6.5万个赞
知道大有可为答主
回答量:4.2万
采纳率:0%
帮助的人:6569万
展开全部
电容器柜,不能安装的过于拥挤,500KVar 可分装在两个柜子内,每两个25KVar的敌人为1组,把控制投切部分安装在4组电容的柜子的上方。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
zglb303664632
2011-09-01
知道答主
回答量:1
采纳率:0%
帮助的人:1818
展开全部
两台柜子 每只电容25KVar 一台10只