单线圈电流互感器,双线圈电流互感器,三线圈电流互感器的区别是什么,各有什么特点?都是时候用?
2个回答
展开全部
追问
这个为什么用四个电流互感器呢,而在电容柜上面用三个电流互感器呢??在电路图中怎么确定用几个电流互感器呢??谢谢指点
追答
一般工厂配电间接入10KV线路,为三相三线,但计量只有二元件,所以要用二个,对四个电流互感器为二组,分别用于计量回路一组,测量回路一组,因计量回路为确保计量精度必须单独用,最少要二组,电容柜是低压设备是三线四线制,有三个元件所以用三个互感器,三个为一组(用于低压测量回路),不管电高压计量低压计量,一个计量回路必须用一组互感器,测量回路的设备可共用一组互感器,但有的设备对采用要求有时也单用,
在电路图中怎么确定用几个电流互感器呢?
电流互感器要多少个,多少组,依据现场计量回路多少,要不要测量回路,现场线制来决定,外部设备要求决定,一个计量回路必须用一个,同时计量回路安装二台表时,可共用,但不能与非计量设备共用。