你好,为什么高压柜只需两个互感器,但是低压柜出线就要三个互感器,不是都要测三相的电流吧
1个回答
2022-12-13 · 百度认证:北京惠企网络技术有限公司官方账号
关注
展开全部
高压柜只需两个互感器,低压柜要三个互感器的原因:
高压上安装互感器其涉及到电力系统的运行方式,即:大接地系统和小接地系统。大接地系统(35kv及以上)都是三相都配置电流互感器的,所以只需两个互感器就足够了。小接地系统有个特点那就是,发生单相接地,系统是还可以运行两小时的。所以两个互感器也是足够的。
低压柜要三个互感器是综合考虑保护配置、最佳经济条件去综合设计的。低压系统,很多单相设备,三相不平衡(中性线有电流),所以要用三个才能满足。
扩展资料:
互感器的相关要求规定:
1、互感器为了保证电能计量准确,要求变比较小一些(以满足负荷电流在一次额定值的2/3左右),准确度等级高一些(如1K1.1K2为200/5.0.2级);而用电设备的继电保护,考虑到故障电流的保护系数较大,则要求变比较大一些,准确度等级可以稍低一点(如2K1.2K2为300/5.1级)。
2、电流互感器二次线圈所接仪表和继电器的电流线圈阻抗都很小,所以正常情况下,电流互感器在近于短路状态下运行。
3、电压互感器可在高压和超高压的电力系统中用于电压和功率的测量等。电流互感器可用在交换电流的测量、交换电度的测量和电力拖动线路中的保护。