防烟楼梯间及其合用前室分别加压送风时,为什么防烟楼梯间的送风量比合用前室的大? 高手赐教!

按风速法计算L=fnv,合用前室和楼梯间不同的参数只有f—每档开启门的总面积,是不是因为f不同导致的送风量不同啊?此外,可以从理论角度解答一下吗请高手赐教!多谢... 按风速法计算L=fnv,合用前室和楼梯间不同的参数只有f—每档开启门的总面积,是不是因为f不同导致的送风量不同啊?
此外,可以从理论角度解答一下吗
请高手赐教!多谢
展开
 我来答
狮子座119119
推荐于2017-09-17 · TA获得超过1162个赞
知道小有建树答主
回答量:105
采纳率:100%
帮助的人:122万
展开全部
《高层民用建筑设计防火规》
8.3.7 机械加压送风机的全压,除计算最不利环管道压头损失外,尚应有余压。其余压值应符合下列要求:
8.3.7.1 防烟楼梯间为40Pa至50Pa。
8.3.7.2 前室、合用前室、消防电梯间前室、封闭避难层(间)为25Pa至30Pa。

楼梯间余压要大于前室,从火灾现场人员疏散方向来看人员是先进入前室再进入楼梯间。
当人流量较大时,前室和楼梯间的门会出现同时开启的情况,这是要求正压送风的流向应从楼梯间流向前室再流向走道,这样才能起到防烟的效果。
这也是为什么防烟楼梯间的送风量比合用前室的大的原因。