变压器的负荷率怎么计算?
变压器的负荷率是指变压器实际负荷与额定负荷之比,通常以百分比表示。计算负荷率的公式为:负荷率 = 实际负荷 / 额定负荷 × 100%。
其中,实际负荷指变压器正在承受的负荷电流大小,通常通过电流表来测量。额定负荷是指变压器设计时所规定的最大负荷能力,一般由变压器的型号、容量等参数决定。通过计算负荷率,可以了解变压器的实际使用情况,避免过载使用,保证设备的正常运行。
在实际工程中,应该根据变压器的负载情况进行定期检查,以确保其负载率处于合理的范围内,避免过载、欠载等情况发生。此外,在进行负载率计算时,还应考虑变压器的运行环境、温度等因素,以获得更准确的负载率计算结果。
例1:计算1kVA的变压器的负荷率 设变压器额定电压为220V,额定电流为4.55A,实际负载电流为3.64A,则变压器的负荷率为: 负荷率 = 实际负载电流 / 额定电流 × 100% 负荷率 = 3.64A / 4.55A × 100% = 80%
例2:计算10kVA的变压器的负荷率 设变压器额定电压为380V,额定电流为21A,实际负载电流为15.75A,则变压器的负荷率为: 负荷率 = 实际负载电流 / 额定电流 × 100% 负荷率 = 15.75A / 21A × 100% = 75%
以上两个例子均以变压器的额定电压和额定电流为基础,通过实际负载电流的测量,计算得出变压器的负荷率。需要注意的是,实际负载电流的测量应该在稳定运行的情况下进行,并且应该避免负载过载或欠载等情况。如果变压器的负荷率过高或过低,应该对负载进行调整,以保证设备的正常运行。
油寝式变压器应该按其上层油温来做考核,S11-M-800/10-0.4这个型号的变压器的许用温升值为55K,最高的运行温度不得超过95摄氏度,一般要求不得超过85度,以免其变压器油过快的老化。其它型号的变压器可根据具体的说明要求,现在的生产工艺和技术水平来说,以上的参数基本具有代表性。
2、允许的过负荷
一般的变压器是可以在正常的过负荷与事故的过负荷的情况下运行的。
① 正常过负荷
正常运行中的过负荷是可以经常使用的,其允许值可根据变压器的负荷曲线,通过冷却介质的温度及过负荷前变压器所带负荷的大小来决定的,说的直白一点就是当变压器的温度不高的时候,带载不算大的时候,可以有一定的超载能力的。
②事故的过负荷
所谓的事故过负荷是指运行中的若干台变压器中的一台损坏时,当时又没有备用变压器可以互换时,这时可以记这已有变压器进入事故过负荷状态运行,这个事故过负荷值与持续时间是有要求的,事故过负荷与额定负荷之比为1.3时(也就是超载30%时),可持续运行120分钟,比值为1.5持续时间为45分钟,比值为1.75时持续时间为20分钟,比值为2时持续时间为10分钟,比值为3时持续时间为1.5分钟。大家可以根据这个参数来衡量具体的变压器的事故过负荷时间(如果是老的S9以下的变压器,对应的事故持续时间相应的要缩短许多的)。