电缆电压压降降计算公式为△U=(P*L)/(A*S)
其中:P为线路负荷;L为线路长度
  A为导体材质系数(铜大概为77,铝大概为46)
  S为电缆截面
(一)电缆长度计算
  电缆长度计算公式:L=(l+5.5G+a)×1.02
  上式中,
  L-电缆计算长度(米);l-按直线距离统计的长度(横纵坐标的代数和);
  5.5-穿越一个股道按5.5米长度计算,(当大于5.5米时,按实际距离计算);
  G-穿越股道的股道数;a-其它附加长度,具体规定如下:
  1、信号楼内的电缆储备量按5米计算,楼内走行和电缆封头的长度,一般定为20米;
  2、设备每端出、入土及做头为2米;
  3、室外每端环状储备量为2米(20米以下为电缆为1米);
  4、引向高出地面较大距离的设备,按实际长度计算。
  1.02-电缆敷设时的自然弯曲度,以2%计算。
  (二)电缆芯线分配原则
  电缆芯线分配,采用双线直流回路,即一条去线ZQ,一条回线ZH。双线式回路最经济的分配比利为去线与回线等量,且均为总芯数的一半,即:ZQ=ZH=Z/2。如果电缆总芯数为奇数时,去线和回线芯数相差为一芯,这样可以使电路中芯线电阻最小。
  (三)计算电缆最大控制长度
  电缆最大控制长度计算公式:Lmax=△U/Ir×ZQZH/(nZQ+ZH)
  式中:n-回线与去线内电流的倍数;△U-线路允许压降;
  I-回路中工作电流;r-每米芯线电阻。
  上式表明,电缆芯线数可以通过电缆最大控制长度的计算来决定,其方法是根据线路允许压降、回路中工作电流,以及假定选用的回线和去线的电缆芯数,计算出Lmax.
  (四)电缆芯数计算公式
  设电缆总芯数为Z=ZQ+ZH,由电缆分配原则可知ZQ+ZH,能使芯线电阻最小。所以电缆总芯线数的计算为:Z=4rL/R=4rLI/△U
  上式表明:当线路允许压降△U,回路工作电流I及电缆计算长度确定之后,可以计算电缆总芯数。  线路电压降计算公式为△U=(P*L)/(A*S)
  其中:P为线路负荷;L为线路长度
  A为导体材质系数(铜大概为77,铝大概为46);S为电缆截面
  (五)电缆线路压降计算公式
  计算公式为:△U=rLI×(ZQ+ZH)/(ZQ×ZH)