幕墙四性检测标准:
(1)GB/T15227-2007《建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法》;
(2)GB/T18250-2000《建筑幕墙平面内变形性能检测方法》。
幕墙主要是由结构框架与镶嵌板材组成,不承担主体结构载荷和作用,像幕布一样挂上去。作为建筑物的外墙护围,能起到良好的装饰效果,大型和高层建筑经常会使用到。
幕墙的性能包括:风压变形、雨水渗漏(水密性)、空气渗透(气密性)、平面内变形、热工性能(保温、隔热 )、空气隔声性能、耐撞击、光学性能、承重力性能等。
扩展资料
最早的幕墙面层由钢铁材料制成,现多使用铝合金支架加玻璃等面层而广为人知,因此幕墙也常被称为玻璃幕墙。玻璃幕墙有很好的视觉效果,而且玻璃的透光性很好,白天室内人工照明的强度可大大降低,但由于日光同样携带很高热量,因此在夏天或冬天,玻璃幕墙的建筑物往往需要更多的能源以维持室内温度。
目前具有保温隔热等节能性能的玻璃如Low-e低辐射玻璃已得到广泛的应用,可以节省大量的能源。还有披覆紫外光镀膜的玻璃外墙设计,除了减少紫外线危害,这种设计主要在于防止鸟类的撞击(鸟类可见紫外光,但无法辨识玻璃),以期减少对生态的影响。
全隐框玻璃幕墙是世界上较新的一种铝合金玻璃幕墙系统,将玻璃用硅酮结构密封胶粘结在铝框上,铝合金隐藏于玻璃面板后面,外观全是玻璃,表面无框架,整个幕墙主要呈现玻璃面,整体感观效果好,被大面积运用于多、高层建筑物。
但由于对结构胶可靠性的担心,主要是隐框玻璃完全靠结构化学胶粘结,又没有金属件固定,其耐老化、施工质量、抗污染等影响安全的因素很多。
参考资料来源:百度百科--陶瓷薄板
参考资料来源:百度百科--建筑幕墙
四性检测指标可查《建筑幕墙》GB/T21086-2007。
定期检测幕墙排水系统,当发现堵塞,当五金件有脱落、损坏或功能障碍时,当遇台风、地震、火灾等自然灾害时,灾后应对玻璃幕墙进行全面检测,并视损坏程度进行维修加固。
在观感质量验收时,实际不单单是外观质量,还有能启动或运转的要启动或试运转,能打开看的打开看,有代表性的房间、部位都应走到,并由实施单位项目经理组织进行现场检测,经检测合格后,将实施单位填写的内容填写好后,由项目经理签字后交监理单位或建设单位验收。
检测方法:
(1)观察检查板缝注胶的饱满、密实度和表面质量。
(2)切割检查,用分辨率为0.05mm的游标卡尺或分值率为1mm的直尺检查胶缝注胶的宽度和厚度。11金属幕墙应无渗漏。
检测方法:在幕墙的转角结构变形缝等容易渗漏的部位进行雨水渗漏检测,室内观察检查渗漏情况,检测前,应先检查扳缝的注胶质量和门窗扇关闭情况。现场雨水渗漏性能检测方法:在幕墙两个层高处,以20m长度作为一个实验段,用20mm直径普通软管装上喷嘴后,水头垂直于墙面。
扩展资料
幕墙优点
1、质量轻
在相同面积的比较下,玻璃幕墙的质量约为粉刷砖墙的1/10~1/12,是大理石、花岗岩饰面湿工法墙的1/15,是混凝土挂板的1/5~1/7。一般建筑,内、外墙的质量约为建筑物总重量的1/4~1/5。采用幕墙可大大的减轻建筑物的重量,从而减少基础工程费用。
2、设计灵活
艺术效果好,建筑师可以根据自己的需求设计各种造型,可呈现不同颜色,与周围环境协调,配合光照等使建筑物与自然融为一体,让高楼建筑减少压迫感。
3、抗震能力强
采用柔性设计,抗风抗震能力强,是高建筑的最优选择。
4、系统化施工
系统化的施工更容易控制好工期,且耗时较短。
5、现代化
可提高建筑新颖化、科技化,如光伏节能幕墙,双层通风道呼吸幕墙等与智能科技配套的设计。
6、更新维修方便
由于是在建筑外围结构搭建,方便对其进行维修或者更新。
参考资料来源:百度百科-幕墙
参考资料来源:百度百科-建筑幕墙
玻璃幕墙与每层楼板、隔墙处的缝隙,应采用不燃烧材料严密填实。经检查许多楼宇,玻璃幕墙与其它结构部分的空隙没有进行封堵。目前已经封堵的建筑也多是为了防水和隔音进行的封堵,所用材料多为橡胶,泡沫塑料,木夹板等,与规范要求相差甚远。
多板建筑实际使用中,为了使空间尽可能宽敞,家具等办公用品等多紧靠幕墙布置,这样一旦发生火灾,这些空隙即成为火灾蔓延的途径,造成不应有的损失。
根据经验可使用“防火毡包法”,就是用玻璃棉等材料压实,然后外包铝泊纸包严,塞到缝隙中间,下面用铁皮、铁丝或钢筋固定,上面用非燃材料如铁皮等固定罩住,然后再适当做些粉刷装饰可以满足防火要求。玻璃幕墙本身的结构安全性上来讲,幕墙上开窗面积总和要小于幕墙面积的10%。
参考资料来源:知网—建筑幕墙的四性检测试验
参考资料来源:百度百科—建筑幕墙
样品规格要求:GB/T 15227-2007 气密、水密、抗风压检测方法。
GB/T 18250-2000 平面内变形检测方法。
检测数量要求:GB 50411-2007 幕墙工程
验收资料要求:GB 50210-2001 幕墙工程 或按当地质监站验收要求。
扩展资料:
幕墙优点
1、质量轻
