PERT管材施工常见问题?pert地暖管施工注意事项
1个回答
2023-03-12 · 百度认证:重庆啄木鸟网络科技有限公司官方账号,品牌企业
关注
展开全部
一、PERT管材施工常见问题
1、铺设的地暖管道采用管件进行连接,造成漏水隐患。
预防措施:依规程“低温热水系统加热管的安装”5.3.4、5.3.5中规定,埋设于填充层内的加热管不应有接头。验收时发现管道有损坏,修复需增设接头时,应报备建设单位及监理工程师,获批准后实施,并从竣工图上表示清晰,并记录归档。
2、冷弯过程中管材折坏。
原因分析:弯曲管材时弯曲半径太小,折伤管材。
预防措施:依规程“低温热水系统加热管的安装”5.3.3塑料管的弯曲半径不宜小于8倍管外径。
正确弯曲方式:弯曲半径不足折损管材。
3、未进行正确水压试验及调试通水方式不正确造成后续使用中管材产生漏水。
预防措施:
①依规程“低温热水系统的水压试验”6.4规定,试压试验应分别在浇捣混凝土填充层前和填充层养护期满后进行两次,水压试验应以每组分水器、集水器为单位。为工作压力的1.5倍,不应小于0.6MPa。
②管线调试初始加热时,热水升温应平缓,温度在比当时环境温度高10℃左右,且不应高于32℃;并连续运行48h;以后每隔24h水温升高3℃。
天空之城
二、pert地暖管施工注意事项
1、PERT地暖管比金属管硬度低,在搬运施工中应加以保护,避免外力造成机械损伤,在暗敷后要标出管道位置,以免二次装修破坏管道。
2、PERT地暖管施工环境温度不宜低于5℃冬季施工要当心,切管时应采用专用工具,断口面应垂直管轴线,对已安装的管道不能按压、敲击,必要时对易受外力部位覆盖保护物。PERT管施工过程中,防止油漆、沥清或其它化学溶剂接触污染管线表面。
3、PERT地暖管在运输、装卸和搬运时,应小心轻放,不得抛、摔、滚、拖、避免爆晒、雨淋,宜储存在通风良好和干净的库房内,并且管道应与热源距离保持在1m以上。PERT地暖管敷设地下没有有接头,整根铺设,使管道—体化,无渗漏点。
4、如果敷设好的管材由于施工而造成损坏,可用管件进行修复,避免整根管材的浪费。在施工当中可通过盘卷和弯曲的方法减少管件的使用量,从而降低了成本,为避免断裂现象的发生。
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询