wincc flexible2008 与西门子触摸屏MP377 15“的连接的问题

我用的是winccflexible2008软件来传送界面到西门子触摸屏MP37715”上,设置时=是没问题的会出现来年接不上设备的现象用以太网来传,地址设置都没问题,用p... 我用的是wincc flexible2008软件来传送界面到西门子触摸屏MP377 15”上,设置时=是没问题的会出现来年接不上设备的现象
用以太网来传,地址设置都没问题,用ping 来拼笔记本与触摸屏能拼通,说明连接没问题。出现问题如下:
不能建立设备连接,
请检查设置、接口、电缆等。
展开
 我来答
彩云工控
2011-09-02 · TA获得超过206个赞
知道小有建树答主
回答量:254
采纳率:100%
帮助的人:78.6万
展开全部
PING得通并不代表就能连得上,因为你ping的只是OS的连接,至于运行系统能不能连得上还要看你在控制面板里通信接口的设置,确保设置没有问题了再看你WINCCFLEXIBLE的传送设置
追问
计算机PG设置的对啊还有WINCC FLEXIBLE传输设置也是对的
工控
2013-01-22 · 贡献了超过107个回答
知道答主
回答量:107
采纳率:0%
帮助的人:28万
展开全部
电池有没有问题
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
z522122
2012-04-29
知道答主
回答量:2
采纳率:0%
帮助的人:3117
展开全部
我也遇到和你同样的情况。用我同事的电脑就可以。我估计是电脑自身网卡的问题。我的电脑一直没解决。如果你解决了还麻烦你给我说下怎么解决的
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2011-09-02
展开全部
估计连接电缆有问题
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
上海长英
2011-09-02 · 上海长英,自动化电气设计,软件编程。
上海长英
采纳数:1072 获赞数:22869

向TA提问 私信TA
展开全部
看看触摸屏中 下载通道选择的是否正确
更多追问追答
追问
应该没问题,我在以太网节点中寻找MAC码也是能找到的,而且‘闪烁’的时候,触摸屏也是闪烁的。。。
什么都查过了,就是查不出来
郁闷
追答
下载通道你是怎么设定的
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 4条折叠回答
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式