发电厂、变电所中,对断路器失灵保护的描述,以下正确的是哪几项?( )
A.断路器失灵保护判别元件的动作时间和返回时间均不应大于50msB.对220kV分相操作的断路器,断路器失灵保护可仅考虑断路器单相拒动的情况C.断路器失灵保护动作应闭锁重...
A.断路器失灵保护判别元件的动作时间和返回时间均不应大于50ms
B.对220kV分相操作的断路器,断路器失灵保护可仅考虑断路器单相拒动的情况
C.断路器失灵保护动作应闭锁重合闸
D.一个半断路器接线和双母线接线的断路器失灵保护均装设闭锁元件 展开
B.对220kV分相操作的断路器,断路器失灵保护可仅考虑断路器单相拒动的情况
C.断路器失灵保护动作应闭锁重合闸
D.一个半断路器接线和双母线接线的断路器失灵保护均装设闭锁元件 展开
1个回答
展开全部
【答案】:B、C
A项,《继电保护和安全自动装置技术规程》(GB/T 14285—2006)第4.9.2-2条规定,失灵保护的判别元件一般应为相电流元件;发电机变压器组或变压器断路器失灵保护的判别元件应采用零序电流元件或负序电流元件。判别元件的动作时间和返回时间均不应大于20ms。
B项,《继电保护和安全自动装置技术规程》(GB/T 14285—2006)第4.9.1条第c款规定,对220kV~500kV分相操作的断路器,可仅考虑断路器单相拒动的情况。
C项,《继电保护和安全自动装置技术规程》(GB/T 14285—2006)第4.9.6条第3款规定失灵保护动作跳闸应满足闭锁重合闸。
D项,《继电保护和安全自动装置技术规程》(GB/T 14285—2006)第4.9.4条第1款规定一个半断路器接线的失灵保护不装设闭锁元件。
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询