变频器用触摸屏给定频率?是不是plc程序先定义一个寄存器地址(参考变频器说明书),然后把要改成多少频率

是不是plc程序先定义一个寄存器地址(参考变频器说明书),然后把要改成多少频率值写进去??望高手给个范例!!... 是不是plc程序先定义一个寄存器地址(参考变频器说明书),然后把要改成多少频率值写进去??望高手给个范例!! 展开
 我来答
lizhi_tang
2011-09-02 · 超过12用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:41
采纳率:0%
帮助的人:29.2万
展开全部

PLC使用S7-200,变频器为5台ABB ACS510,上位机器采用计算机.PLC和510采用MODBUS通讯,PLC为主机,计算机和PLC采用MODBUS通讯,计算机为主机,MODBUS中读写寄存器单位为字,PLC中定义VW300为拉丝机变频器(通讯地址为5)的频率给定值,计算机把新的频率值通过通讯写入PLC这个地址,PLC再将这个值传送到指定的变频器中.

yuzg81
2011-09-02 · 超过20用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:50
采纳率:0%
帮助的人:31.2万
展开全部
把触摸屏寄存器做成变频器频率给定的通讯地址就可以了 比如2000H是变频器频率地址,只要将触摸屏地址做成2000H就可以了
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
yyluo2002

2011-09-02 · TA获得超过3299个赞
知道小有建树答主
回答量:2385
采纳率:55%
帮助的人:494万
展开全部
如果用脉冲频率调整变频器频率,可以通过触摸频改变PLC脉冲命令的参数与实现。不同的PLC命令形式不同。以三菱PLC的PLSY命令为例,PLSY D0 k0 Y0,可以将脉冲频率存入D0中,执行此命令是将向端口Y0发出连续脉冲,如Y0接变频器,改变D0值,即可改变脉冲频率,从而控制变频器频率
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2011-09-03
展开全部
是的,要定位地址,用数据寄存器,你找PLC和变频器通讯手册
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
tgr006
推荐于2016-08-08 · TA获得超过420个赞
知道小有建树答主
回答量:278
采纳率:100%
帮助的人:212万
展开全部
这个问题只给10分有点低。
首先,变频器的频率改变有数字式的和模拟量方式,数字式的就是先在变频器里面设置好几个频率,由plc给个触发信号,变频器按照设定频率运行。这个时候的触摸屏就是个按键延伸。模拟量改变频率就是将触摸屏上的设定值,由PLC转变为模拟电压或者电流,通过PLC的模拟输出,到变频器的接口上,这个时候的PLC相当于电位器,触摸屏就是电位器的旋钮手柄。
触摸屏操作的是PLC得存储区,也可以是输出区,这个具体可以看触摸屏的说明。
更多追问追答
追问
你说的数字式那就和多段速一样了?那比如PID中的正反作用,0是正作用,1是反作用,用PLC要写一个常开,一个常闭是吗?
追答
PID不是用0和1来的,0和1是多段速用的,PID要用到模拟输出的。
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起