三相电机的三角形和星形接法的区别?

 我来答
z中途
2019-06-15 · TA获得超过5166个赞
知道答主
回答量:1
采纳率:100%
帮助的人:2.3万
展开全部

一、相电压线电压、相电流相电压不同

1、星形连接和角形连接的电动机功率也是根号3倍的关系,电压不变,如果把星形连接的接成角形,功率将增加根号3(1.732)倍。同理,电压不变,如果把角形连接的接成星形,功率将减少根3倍。

二、连接方式不同

2、星形连接:把电机三相线圈的3个末端连接在一起作为公共端,由3个首端引出3条火线的连接方式。(如A相线圈用Ax表示,B相线圈用By表示,C相线圈用Cz表示,那就是x和y和z连一起,引出A、B、C三根线)

3、三角形连接:把电机三相线圈的每一相的绕组的始端依次相接的连接方式。(如A相线圈用Ax表示,B相线圈用By表示,C相线圈用Cz表示,那就是x和B相连,y和C相连,z和A相连,引出的三根线为Bx、Cy、Az)。

三、相线区别:

4、星形连接中:U线=1.732U相   I相=I线。

5、三角形连接: 三角形连接中  U相=U线  I线=1.732I相。

扩展资料:

三相电机的三角形和星形接法结构:

1、三相电动机允许全压直接起动,如负载转矩不大,也可采用降压起动方式,降压起动时电动机的起动转矩大致与电压平方成正比的下降,如果负载机械的转动惯量(J)值在一定的范围内,则电动机允许冷态连续起动两次,热态连续起动一次。

2、本系列电动机频率为50Hz电压为6kv、10kv两种,其特点如下:全面符合国家标准(GB/T13957-92)2. 电机效率比老产品平均提高2%。

3、采用箱形结构,实现零米布置,便于运输、安装、维修、保养。节省用户的土建投资费,还可根据用户需要灵活改变电机的通风防护型式。

4、定子绕组采用“F”级无溶剂整浸绝缘系统,电机采用端盖式滑动轴承,为防止漏油采用“气封”及浮动迷宫装置结构,三相电机采用铸铝或铜排转子,运行可靠。

5、通风、防护型式:电机通风采用径向自通风方式,冷却空气从电机上罩轴向两侧进入,经电机内部然后由上罩沿径向两侧排出。

参考资料来源:百度百科-三相电机

零上尘C
高粉答主

2019-02-22 · 繁杂信息太多,你要学会辨别
知道小有建树答主
回答量:1093
采纳率:100%
帮助的人:30.6万
展开全部

1、连接方式不同

星形连接:把电机三相线圈的3个末端连接在一起作为公共端,由3个首端引出3条火线的连接方式。(如A相线圈用Ax表示,B相线圈用By表示,C相线圈用Cz表示,那就是x和y和z连一起,引出A、B、C三根线)

三角形连接:把电机三相线圈的每一相的绕组的始端依次相接的连接方式。(如A相线圈用Ax表示,B相线圈用By表示,C相线圈用Cz表示,那就是x和B相连,y和C相连,z和A相连,引出的三根线为Bx、Cy、Az)

2、相电压线电压、相电流相电压不同

星形连接和角形连接的电动机功率也是根号3倍的关系,电压不变,如果把星形连接的接成角形,功率将增加根号3(1.732)倍。同理,电压不变,如果把角形连接的接成星形,功率将减少根号3(1.732)倍。

星形连接中:U线=1.732U相   I相=I线

三角形连接: 三角形连接中  U相=U线  I线=1.732I相

3、适用于不同的功率的电机

三角形接法时,绕组首尾相接,三个首尾相接处接入三相电源,每个绕组承受线电压380V,启动电流大,对电网影响大。

星形接法时,绕组同名端相接在一起,三个绕组的另一端接入三相电源,每2个绕组承受线电压380V,启动电流小,对电网影响小。

因此大功率电机都有按星型接法启动,待转速平稳后切换到三角形接法的转换器。

一般3KW以下的电动机星型接法的较多,3千瓦以上的电动机一般都角型接法。按规定,大于15kw的电动机需要星型启动角型运行,以降低启动电流。

还有小型电动机角型启动的,如果要接在三相220V电源电压上,必须接成星型。

参考资料来源:百度百科-三角形连接

参考资料来源:百度百科-星型连接

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
鸿程肖先生
2016-09-03 · 知道合伙人教育行家
鸿程肖先生
知道合伙人教育行家
采纳数:1380 获赞数:4787

向TA提问 私信TA
展开全部

电动机三角形接法与星形接法区别:

  三角形接法
  电机的三角形接法是将各相绕组依次首尾相连,并将每个相连的点引出,作为三相电的三个相线。三角形接法时电机相电压等于线电压;线电流等于根号3倍的相电流。
  星形接法
  电机的星形接法是将各相绕组的一端都接在一点上,而它们的另一端作为引出线,分别为三个相线。星形接时,线电压是相电压的根号3倍,而线电流等于相电流。
  星形接法由于起输出功率小,常用于小功率,大扭矩电机,或功率较大的电机起步时候用,这样对机器损耗较小,正常工作后再换用三角形接法。这就是常常说到的星——三角启动。

三角形接线时,三相电机每一个绕组承受线电压(380V),而星形接线时,电机每一承受相电压(220V)。在电机功率相同的情况,角线电机的绕组电流较星接电机电流小。
  当电机接成Y型运行时起动转矩仅是三角形接法的一半,但电流仅仅是三角形起动的三分之一左右。三角形起动时电流是额定电流的4-7倍,但转矩大。转速是一样的,但转矩不一样

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
黔中游子姚启伦
推荐于2017-05-20 · 知道合伙人教育行家
黔中游子姚启伦
知道合伙人教育行家
采纳数:8021 获赞数:50555
本科毕业、长期从事发电厂、变电站、供配电系统的安装、调试、检修和技术管理工作。现在职业:培训师

向TA提问 私信TA
展开全部
三相异步电动机分星形链接和角形链接两种。
电机的三相绕组完全是引到端盖上连接的,端盖内有六个头,下面的三个头连在一起,上面三个头分别引出三根线的是星形连接;把上下两个头垂直连接,分别引出三根线的是三角形连接。

无论哪一种接法,线电压,线电流都是相同的,所以有功功率都是 P=1.732UIcosΦ
不同的是线圈绕组的电流,电压不同,星形连接时,线圈通过的电压是220V(相电压),只有线电压的0.577倍,特点是电压低,电流大。三角形连接时,线圈通过的电压是380V,特点是电压高,电流小。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
shiyoudi
2016-10-01 · 知道合伙人数码行家
shiyoudi
知道合伙人数码行家
采纳数:901 获赞数:3606
毕业于同济大学自动化专业,学士学位。从事自动控制工作30余年。获得多项国家专利。现任公司总工程师。

向TA提问 私信TA
展开全部
电动机三角形接法和星形接法的区别是:
1、三角形接法时,每相绕组通的是线电压;星形接法时,每相绕组通的是相电压。在三相电路中,线电压等于√3倍的相电压。
2、对于同一电动机,星形接法的启动电流是三角形接法的1/3,同时其启动转矩和最大转矩也只有三角形接法的1/3。
因此实际应用时,常采用星-三角启动模式,即启动时采用星形接法,以降低启动电流;正常工作时,采用三角形接法,以提高最大转矩(提高拖动能力)。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(10)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式