三菱PLC输出怎么接?
请教以下问题,答案满意另行加分。三菱FX2N-16MT的PLC,问题如图所示(尺寸比例没画好):1,晶体管输出型的,这样接负载对吗?2,负载的电源一般是不是都要外部提供?...
请教以下问题,答案满意另行加分。
三菱FX2N-16MT的PLC,问题如图所示(尺寸比例没画好):
1,晶体管输出型的,这样接负载对吗?
2,负载的电源一般是不是都要外部提供?如果借用PLC的24V电源,是不是把PLC的“24V+”接到图上的“+24V”,图上的“-24V”接到PLC的“COM”(24V+边上的COM)?
3,负载的电源一定要直流24V的吗?其他直流电压可以吗?
4,和负载线圈并联的续流二极管有必要吗?方向是否正确?
5,负载的电流方向是否正确?“+24V”过来,进负载到Y0,COM出来到“-24V”? 展开
2、恩可以加外部电源 也可以用PLC自带的,解法是正确的 ,切记要把相同的负载电源接在相同的COM端。
3、负载电源有直流有交流,晶闸管只能接交流,晶体管只能接直流,继电器都可以接。
4、可以的,续流二极管主要是保护继电器,应反向并联,所以你接反了。
5、是从Y0出来经负载到24V,因为那是输出端。
1,晶体管输出的Y0和COM,可以任意接外部电源的“+”“-”,没有方向性,只要形成回路就行,是不是?
2,续流二极管的“+”,应该接外部电源的“+”还是“-”,也就是说反向并联到底是怎么接???
追答
1、晶体管输出只能接直流负载,其中公共端COM口接电源的正极,负载的一端接电源的负极。
2、续流二极管的“+”,应该接外部电源的“-”
这样才能反向续流。
展开全部
1、对的
2、一般是外部提供,用PLC电源也是这样接的,但负荷不能太大,一般不超过1A
3、其它电源也可以,只要不击穿晶体管
4、在实际中我感应晶体管输出的可以不用,继电器输出的要用
5、正确
2、一般是外部提供,用PLC电源也是这样接的,但负荷不能太大,一般不超过1A
3、其它电源也可以,只要不击穿晶体管
4、在实际中我感应晶体管输出的可以不用,继电器输出的要用
5、正确
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
一般负载可由PLC直接提供+24v与COM并联接入负载正极,Y0接负载的负极,然后利用梯形图编程来驱动Y0就OK!啦
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?