展开全部

如果不是太复杂的工程,使用的钢管扣件数量不多的情况下,可以简单的认为每平米需要钢管5米,扣件用6个。按照70:15:15的比例分别计算十字、转向、接头扣件。

当双排脚手架的纵距为1.5m,横距为1.2m,步距为1.8m时,每100㎡双排脚手架杆配件用量如下:

搭设双层,则长杆需要273m(长杆取平均长度5米),小横杆用量51根,直角扣件用量187个,对接扣件用量55个,旋转扣件用量17个,底座7个,脚手板14㎡。可以按此推导出每平米用量,总量除以100即可。

由于不同材质脚手架安全技术规范标准不同,内容复杂,所提出的问题概念较为模糊,因此建议参照国家标准执行,具体可参考以下国家住房和城乡建设部标准实施:

GB 51210-2016 建筑施工脚手架安全技术统一标准

JGJ 128-2010 建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范

JGJ 130-2011 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范

JGJ 164-2008 建筑施工木脚手架安全技术规范

JGJ 166-2016 建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范

JGJ 202-2010 建筑施工工具式脚手架安全技术规范

JGJ 254-2011 建筑施工竹脚手架安全技术规范

扩展资料:

脚手架(Scaffold) 指施工现场为工人操作并解决垂直和水平运输而搭设的各种支架。建筑界的通用术语,指建筑工地上用在外墙、内部装修或层高较高无法直接施工的地方。主要为了施工人员上下干活或外围安全网围护及高空安装构件等,脚手架制作材料通常有:竹、木、钢管或合成材料等。有些工程也用脚手架当模板使用,此外在广告业、市政、交通路桥、矿山等部门也广泛被使用。

脚手架是为了保证各施工过程顺利进行而搭设的工作平台。按搭设的位置分为外脚手架、里脚手架;按材料不同可分为木脚手架、竹脚手架、钢管脚手架;按构造形式分为立杆式脚手架、桥式脚手架、门式脚手架、悬吊式脚手架、挂式脚手架、挑式脚手架、爬式脚手架。

双排脚手架(双排架):由内外两排立杆和水平杆等构成的脚手架。

上世纪80年代初,我国先后从国外引进门式脚手架、碗扣式脚手架等多种型式脚手架。门式脚手架在国内许多工程中也曾大量应用过,取得较好的效果,由于门式脚手架的产品质量问题,这种脚手架没有得到大量推广应用。在国内又建了一批门式脚手架生产厂,其产品大部分是按外商来图加工。碗扣式脚手架是新型脚手架中推广应用最多的一种脚手架,但使用面还不广,只有部分地区和部分工程中应用。

90年代以来,国内一些企业引进国外先进技术,开发了多种新型脚手架,如插销式脚手架,CRAB模块脚手架、圆盘式脚手架、方塔式脚手架,以及各种类型的爬架。至2013年,国内专业脚手架生产企业百余家,主要在无锡、广州、青岛等地。从技术上来讲,我国脚手架企业已具备加工生产各种新型脚手架的能力。但是国内市场还没有形成,施工企业对新型脚手架的认识还不足。

随着我国大量现代化大型建筑体系的出现,扣件式钢管脚手架已不能适应建筑施工发展的需要,大力开发和推广应用新型脚手架是当务之急。实践证明,采用新型脚手架不仅施工安全可靠,装拆速度快,而且脚手架用钢量可减少33%,装拆工效提高两倍以上,施工成本可明显下降,施工现场文明、整洁。

参考资料:百度百科-脚手架施工方案

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
abwcpk
推荐于2019-10-18 · TA获得超过2万个赞
知道答主
回答量:13
采纳率:100%
帮助的人:6469
展开全部

一、按规范搭设双排脚手架外架每平方米需要钢管如下:

1、48×3.5钢管 4.3 米,

2、48×3.0钢管 5.5 米。

二、脚手架钢管采用48mm,壁厚3.5mm;横向水平杆最大长度2200mm,其它杆最大长度6500mm。

三、当双排脚手架的纵距为1.5m,横距为1.2m,步距为1.8m时,每100㎡双排脚手架杆配件用量如下:作业为二层,则长杆为273m;小横杆为51根;直角扣件187个;对接扣件为55个;旋转扣件为17个;底座7个;脚手板14㎡。

扩展资料:

脚手架特点:

不同类型的工程施工选用不同用途的脚手架。桥梁支撑架使用碗扣脚手架的居多,也有使用门式脚手架的。主体结构施工落地脚手架使用扣件脚手架的居多,脚手架立杆的纵距一般为1.2~1.8m;横距一般为0.9~1.5m。

脚手架与一般结构相比,其工作条件具有以下特点:

1、所受荷载变异性较大;

2、扣件连接节点属于半刚性,且节点刚性大小与扣件质量、安装质量有关,节点性能 存在较大变异;

3、脚手架结构、构件存在初始缺陷,如杆件的初弯曲、锈蚀,搭设尺寸误差、受荷偏心 等均较大;

4、与墙的连接点,对脚手架的约束性变异较大。 对以上问题的研究缺乏系统积累和统计资料,不具备独立进行概率分析的条件,故对结构抗力乘以小于1的调整系数其值系通过与以往采用的安全系数进行校准确定。因此,本规范采用的设计方法在实质上是属于半概率、半经验的。脚手架满足本规范规定的构造要求是设计计算的基本条件。

参考资料:脚手架百度百科

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
双鱼贝贝55
高粉答主

推荐于2019-10-03 · 关注我不会让你失望
知道小有建树答主
回答量:557
采纳率:100%
帮助的人:15.2万
展开全部

常用搭建外架的钢管规格是1m-6m。您可以选择一根6米,也可以用六根一米的配合接头扣件组成一个六米的架子。

如果用一根六米的话就用不到扣件,如果用六根一米的接需要五个接头扣件,如果两根三米的接就只需要一个接头扣件,可以先计算出,需要搭建的脚手架需要多少钢管,各个规格是多少米,然后自然就清楚了需要扣件多少个,接头、转向、十字的各需要多少了。

这个不一定的,要看脚手架的类型(敞开式/封闭式)和搭设高度,当地的风荷等。
一旦计算合格,你就可以根据立杆纵距、跨距,横杆步距轻易算出来,我做过的方案一般在4.6~4.8米左右。


扩展资料:

脚手架指施工现场为工人操作并解决垂直和水平运输而搭设的各种支架。建筑界的通用术语,指建筑工地上用在外墙、内部装修或层高较高无法直接施工的地方。主要为了施工人员上下干活或外围安全网围护及高空安装构件等,说白了就是搭架子,脚手架制作材料通常有:竹、木、钢管或合成材料等。有些工程也用脚手架当模板使用,此外在广告业、市政、交通路桥、矿山等部门也广泛被使用。

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
乐山人在成都
推荐于2019-08-08 · TA获得超过6907个赞
知道答主
回答量:0
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部

当双排脚手架的纵距为1.5m,横距为1.2m,步距为1.8m时,每100㎡双排脚手架杆配件用量如下:作业为二层,则长杆为273m;小横杆为51根;直角扣件187个;对接扣件为55个;旋转扣件为17个;底座7个;脚手板14㎡。可以按此推导出每平米用量。(长杆取平均长度5米)

脚手架(scaffold) 指施工现场为工人操作并解决垂直和水平运输而搭设的各种支架。在牢固的地基弹线、立杆定位→摆放扫地杆→竖立杆并与扫地杆扣紧→装扫地小横杆,并与立杆和扫地杆扣紧→装第一步大横杆并与各立杆扣紧→安第一步小横杆→安第二步大横杆→安第二步小横杆→加设临时斜撑杆,

上端与第二步大横杆扣紧(装设与柱连接杆后拆除)→安第三、四步大横杆和小横杆→安装二层与柱拉杆→接立杆→加设剪力撑→铺设脚手板,绑扎防护及档脚板、立挂安全网。

2、架体与建筑物的拉结(柔性拉结)采用Φ6钢筋、顶撑、钢管等组成的部件,其中钢筋承受拉力,压力由顶撑、钢管等传递。

3、安全网

(1)挂设要求:安全网应挂设严密,用塑料蔑绑扎牢固,不得漏眼绑扎,两网连接处应绑在同一杆件上。安全网要挂设在棚架内侧。

(2)脚手架与施工层之间要按验收标准设置封闭平网,防止杂物下跌。

扩展资料:

1、搭设高层脚手架,所采用的各种材料均必须符合质量要求。

2、高层脚手架基础必须牢固,搭设前经计算,满足荷载要求,并按施工规范搭设,做好排水措施。

3、脚手架搭设技术要求应符合有关规范规定。

4、必须高度重视各种构造措施:剪刀撑、拉结点等均应按要求设置。

5、水平封闭:应从第一步起,每隔一步或二步,满铺脚手板或脚手笆,脚手板沿长向铺设,接头应重叠搁置在小横杆上,严禁出现空头板。并在里立杆与墙面之间每隔四步铺设统长安全底笆。

6、垂直封闭:从第二步至第五步,每步均需在外排立杆里侧设置1.00m高的防护样栏杆和挡脚板或设立网,防护杆(网)与立杆扣牢;第五步以上除设防护拦杆外,应全部设安全笆或安全立网;在沿街或居民密集区,则应从第二步起,外侧全部设安全笆或安全立网。

7、脚手架搭设应高于建筑物顶端或操作面1.5m以上,并加设围护。

8、搭设完毕的脚手架上的钢管、扣件、脚手板和连接点等不得随意拆除。施工中必要时,必须经工地负责人同意,并采取有效措施,工序完成后,立即恢复。

9、脚手架使用前,应由工地负责人组织检查验收,验收合格并填写交验单后方可使用。在施工过程中应有专业管理、检查和保修,并定期进行沉降观察,发现异常应及时采取加固措施。

10、脚手架拆除时,应先检查与建筑物连接情况,并将脚手架上的存留材料,杂物等清除干净,自上而下,按先装后拆,后装先拆的顺序进行,拆除的材料应统一向下传递或吊运到地面,一步一清。不准采用踏步拆法,严禁向下抛掷或用推(拉)倒的方法拆除。

11、搭拆脚手架,应设置警戒区,并派专人警戒。遇有六级以上大风和恶劣气候,应停止脚手架搭拆工作。

12、对地基的要求,地基不平时,请使用可掂底座脚,达到平衡。地基必须有承受脚手架和工作时压强的能力。

13、工作人员搭建和高空工作中必须系有安全带,工作区域周边请安装安全网,防止重物掉落,砸伤他人。

14、脚手架的构件、配件在运输、保管过程中严禁严重摔、撞;搭接、拆装时,严禁从高处抛下,拆卸时应从上向下按顺序操作。

15、使用过程注意安全,严禁在架上打闹嬉戏,杜绝意外事故发生。

16、工作固然重要,安全、生命更加重要,请务必牢记以上内容。

(资料来源:百度百科:脚手架

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
鸡障白遥实0U
高粉答主

推荐于2019-10-10 · 每个回答都超有意思的
知道大有可为答主
回答量:500
采纳率:100%
帮助的人:15.6万
展开全部

按规范搭设双排脚手架外架每平方米需要钢管如下:φ48×3.5钢管 4.3 米,φ48×3.0钢管 5.5 米

扩展资料:

脚手架是为了保证各施工过程顺利进行而搭设的工作平台。按搭设的位置分为外脚手架、里脚手架;按材料不同可分为木脚手架、竹脚手架、钢管脚手架;按构造形式分为立杆式脚手架、桥式脚手架、门式脚手架、悬吊式脚手架、挂式脚手架、挑式脚手架、爬式脚手架。

主要为了施工人员上下干活或外围安全网维护及高空安装构件等,说白了就是搭架子,脚手架制作材料通常有:竹、木、钢管或合成材料等。有些工程也用脚手架当模板使用,此外在广告业、市政、交通路桥、矿山等部门也广泛被使用。

长期以来,由于架设工具本身及其构造技术和使用安全管理工作处于较为落后的状态,致使事故的发生率较高。有关统计表面:在中国建筑施工系统每年所发生的伤亡事故中,大约有1/3左右直接或间接地与架设工具及其使用的问题有关。

随着中国建筑市场的日益成熟和完善,竹木式脚手架已逐步淘汰出建筑市场,只在一些偏远落后的地区仍在使用;而门式脚手架、碗扣式脚手架等只在市政、桥梁等少量工程中使用,智研咨询估计,普通扣件式钢管脚手架因其维修简单和使用寿命长以及投入成本低等多种优点,占据中国国内70%以上的市场,并有较大的发展空间。