380V电器总用电功率700KW+220V用电器总用电功率180KW,总进线需要多大电缆线吗,在线等,谢谢。 255

请详看图片的各用电说明,谢谢... 请详看图片的各用电说明,谢谢 展开
 我来答
斜阳紫烟
高粉答主

2023-09-03 · 闲而无事玩知道,不为名姓常健脑
斜阳紫烟
采纳数:69333 获赞数:116097

向TA提问 私信TA
展开全部
这里的问题。220V用电为什么不分配到三相中去。例如每相60千瓦?
工厂配电一个重要原则就是,三相负荷平衡。而不是把所有单相负荷放到某一相中去。
如果三相平衡,总负荷880千瓦,每相294千瓦。
每相电流是1.33千安,如果功率因数是0.8 是1.67千安。铜线需要275 平方毫数。如果是架空明线180平方毫米即可