零线和地线连接在一起,家庭漏电保护开关也不跳闸?
从漏电保护开关出来的一红一绿共两条电线,在绿色的电线上还连接有一条黄色的电线,这三条电线进入家中的插座里,三个孔的插座分别为右火左零上是地线,为什么家用电器还能正常工作?...
从漏电保护开关出来的一红一绿共两条电线,在绿色的电线上还连接有一条黄色的电线,这三条电线进入家中的插座里,三个孔的插座分别为右火左零上是地线,为什么家用电器还能正常工作?漏电保护开关也不跳闸呢?以前刚装漏电保护开关的时候,只要打开电灯一亮,几秒钟后就会自动跳闸了,后来请电工师傅来看了,也不知道他是怎么弄好的,今天仔细看了一下,就发现上面所说的问题了。
展开
5个回答
展开全部
漏电开关只会对火线下地有作用,如果零线与地线接到一起是起不到跳闸作用的。
零线和地线虽然都是地线,但是之间有不同的分工。零线在三相四线中属中性线,在单相两线中属工作线,也就是回路线,而地线它是家用电器及机电设备的终端保护线。
如果零线地线接在一块,那么漏电保护器就会频繁跳闸,将会影响您的设备及家用电器的正常工作,同时还会带来极大的安全隐患,因为此时的电器设备的终端得护已失去了意义。所以,零线地线一定不能接在一起,否则后果不堪设想。
扩展资料
接错的后果
1、因为是交流电,所以火和零互换对电器没什么影响。面对3孔插座,左零,右火,主要是维修时用,最好还是别换。
2、零和地接反或混接,这个平时没事,但比较危险,地线不能接到零线上。否则导致设备外壳带电。(一般设备正常时外壳几乎不带电)
3、进户的地线可以临时做零线用(这样电表不转,属于偷电),但如果你想做长久的用,有许多不利因素,如:由于接地点环境的变化(雷雨、湿度等)导致电压不稳;变电所因素使火线对地电压达到380V等,都能导致用电设备很容易受到影响及严重损坏
展开全部
漏电开关只会对火线下地有作用,如果零线与地线接到一起是起不到跳闸作用的。因为我们低压供电系统中都是有Dyn系统,本身地与零线是连起来的。如果你的零线与地线连接起来漏电开关是无法动作的(不存在漏电的危险)。你所说你电灯一亮,几秒钟后就会自动跳闸可能是因为你的电灯是金属外壳的,而它外壳与本来零线的一端接起来,如果外部接线正确的话事绝对未问题的,但是如果外表零线与火线接反了就会直接把火线通过金属外壳然后经过墙壁构成接地,所以就会跳闸。只要把零火线一换过来就会解决这问题。本人是一位高级维修电工,上面所说得有依据,如果能帮到你清打一下分。谢谢
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
1、原来的跳闸说明,地线与零线搞错了,导致跳闸
如果其他用电都正常的话,你可以把电灯线检查一下
2、电工这样搞,是把零线与地线搞在一起,对原来布线错误的地方不作调整了,一般也不会造成用电故障。但不建议这样接。
如果其他用电都正常的话,你可以把电灯线检查一下
2、电工这样搞,是把零线与地线搞在一起,对原来布线错误的地方不作调整了,一般也不会造成用电故障。但不建议这样接。
本回答被提问者采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
漏电保护开关跳了 肯定是漏电了 电不能从零线返回了 你可能电灯上的零线与火线接反了导致与大地相接了
黄色的地线和零线接在一起 又接到了家用电气上 这没有事 地线是又接到了设备的外壳上 当然能正常工作了 但是如果电气设备内有漏电的话 你的电器外壳会有电的 这时你的漏电保护开关是不会起作用的 小心触电啊 因为这时漏的电 会从外壳有流回黄线再到零线 这很危险的
黄色的地线和零线接在一起 又接到了家用电气上 这没有事 地线是又接到了设备的外壳上 当然能正常工作了 但是如果电气设备内有漏电的话 你的电器外壳会有电的 这时你的漏电保护开关是不会起作用的 小心触电啊 因为这时漏的电 会从外壳有流回黄线再到零线 这很危险的
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
地线断路或没接。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?