250千瓦要多大的电线和空开

 我来答
黑夜o漫步
高粉答主

2019-11-25 · 醉心答题,欢迎关注
知道小有建树答主
回答量:109
采纳率:100%
帮助的人:1.5万
展开全部

250千瓦需要3x300平方的铜电缆,空开为:630A-1000A

由功率公式P=1.732UIcosφ 有I=P/(1.732Ucosφ),所以电流可如下计算:

I=250/(1.732x0.38x0.85)=447A(用三相市电计算,功率因数取0.85)由于电流值较大,建议选铜线。

扩展资料:

安全要求

1、电缆线相互交叉时,高压电缆应在低压电缆下方。如果其中一条电缆在交叉点前后1m范围内穿管保护或用隔板隔开时,最小允许距离为0.25m。

2、电缆与热力管道接近或交叉时,如有隔热措施,平行和交叉的最小距离分别为0.5m和0.25m。

3、电缆与铁路或道路交叉时应穿管保护,保护管应伸出轨道或路面2m以外。

4、电缆与建筑物基础的距离,应能保证电缆埋设在建筑物散水以外;电缆引入建筑物时应穿管保护,保护管亦应超出建筑物散水以外。

参考资料来源:百度百科-三相电路功率

参考资料来源:百度百科-安全载流量

参考资料来源:百度百科-空气开关

Kk解梦
高粉答主

2020-02-23 · 说的都是干货,快来关注
知道小有建树答主
回答量:1548
采纳率:97%
帮助的人:35.3万
展开全部

单芯电缆可选150平方铜线,三芯电缆应选300平方铜线。漏电开关选择100到120之间会合理一些,最大也只有125安培左右电流。

250千瓦需要3x300平方的铜电缆。由功率公式P=1.732UIcosφ 有I=P/(1.732Ucosφ),所以电流可如下计算:I=250/(1.732x0.38x0.85)=447A(用三相市电计算,功率因数取0.85)

由于电流值较大,建议选铜线,故先把铜线对应的电流值447A转换为铝线的对应电流值。铝线的电流值为铜线的(1/1.29)倍,即447/1.29=346A。由表可查得单芯电缆可选150平方铜线;三芯电缆应选300平方铜线。

扩展资料:

空气开关使用注意事项:

1、空气开关的漏电、过载、短路等保护特性是由制造厂设定的,不可随意改动,以免影响其性能,而实验按钮的作用在于在空气开关在运行一段时间后,在合闸通电的状态下对其运行状态进行检查。

2、漏电断路器的接线必须经过空气开关的负载端,不允许任一相线或零线不经过漏电断路器,否则产生人为漏电而造成空气开关合不上,造成误动。

3、空气开关因线路短路断开后,因先检查出头,若出头烧焦损毁严重或产生凹坑时需进行维修。四极漏电断路器应接入零线,以使电子线路正常工作。

参考资料来源:百度百科-空开

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友e5197e4dc
推荐于2017-11-25 · TA获得超过7358个赞
知道大有可为答主
回答量:4151
采纳率:100%
帮助的人:888万
展开全部

三相电一般简化估算每千瓦2安.

250千瓦*2=500安..

选150铜芯线空气中单根架设.或查表另选.

空开可选600安

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式